Vloerverwarming badkamer leidingen omlaag gericht

Dennisvdp

  • #1
Hallo,

Ik heb recent onze badkamer geheel opnieuw opgebouwd. Direct ook vloerverwarming leiding gelegd in de cement dekvloer.
Deze wil ik nu gaan aansluiten maar volgens mij zit ik met een probleem.

Ik heb namelijk de leiding van de vvw in de ruimte onder de badkamer laten uitkomen. (CV ruimte)
Met de gedachte dat dat makkelijker aan te sluiten en weg te werken is.

Nu ben ik bang dat ik de lucht nooit uit deze leiding krijg en hij dus onbruikbaar is.

Heeft iemand een tip?

PS. Worst case scenario kan ik gaten boren en toch de regelaar in de badkamer op het hoogste punt installeren. Dit zorgt nog steeds voor een raar hoogte verschil...

Betreft een vrijstaand huis uit 1960 met alleen radiatoren.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Gaat inderdaad niet werken op deze manier.

slangen vanuit de vloer gelijk naar boven aanbrengen naar de verdeler.

Vanuit onder nu naar boven blijft een probleem opleveren.
Lucht krijgt u hier niet uit.
Als de tegels of de afwerkvloer hier al in ligt word het denk ik breken.

John
 

Marcn88

  • #3
Niet willen is een groot woord, wat hier t lastige is het ontluchten.
Als u de leidingen aansluit en dan de cv installatie weer opvult zorg er dan vwoor dat er ontlucht kan worden direct op de retour leiding van de vvw, als u dan de installatie weer in bedrijf stelt de meeste radiatoren dichtdraaien zodat de ketel zn meeste water over de vvw moet pompen dan drukt hij m er wel door, let alleen in de toekomst op met bijvullen dat dit dus altijd op deze manier ontlucht moet worden ook zal als er lucht in de installatie zit deze het snelst hier jn gaan zitten waardoor de vvw niet meer werkt en dus weer op bovenstaande manier ontlucht moeten worden
 

Freekcv

  • #4
Het heeft niet de voorkeur, maar het kan zeker wel werken. Gewoon spoelen.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Heren dit gaat met spoelen maar heeeeeeeeeeeeeeeeeel kort werken tijdens het stoken komt er lucht vrij zoals jullie allen weten, en waar gaat deze lucht zitten??????

Juist in de slang waar het niet uit kan.

Sorry hoor maar spoelen doe je bij een nieuwe installatie om het vuil en de lucht die in de nieuwe slang zit er uit te spoelen.

Stom advies om om de zoveel tijd te spoelen.

VLOERVERWARMINGS VERDELER nimmer lager als de slang monteren!

is in de toekomst gewoon vragen om problemen!

John
 

Marcn88

  • #6
@john dit kan cker gewoon functioneren zonder problemen, ik heb al wel vaker een verdeler lager geplaatst dan de leidingen en dit werkt gewoon goed icm een vuil/luchtafscheider in de aanvoer onder de ketel

nooit geen probleem met lucht want de lucht word immers afgevangen in de luchtafscheider alleen als t systeem geheel leeg is geweest wil de opstart wel eens moeilijk doen, maar dan zoals eerder aangegeven meeste afnemers dicht zetten zodat water gedwongen word door de vvw
 

Marcn88

  • #7
Idealiter gezien heeft u natuurlijk geheel gelijk
 

Helpmnkoelkastisstuk

  • #8
Marcn88 schreef:
[...] als u dan de installatie weer in bedrijf stelt de meeste radiatoren dichtdraaien zodat de ketel zn meeste water over de vvw moet pompen dan drukt hij m er wel door [...]
Zo'n installatie met verdeler heeft toch altijd een eigen pomp? Heb het waarschijnlijk mis maar ik dacht dat de ketel met dat spoelen daar dan niets mee te maken heeft?
 

Marcn88

  • #9
Normaal gesproken wel maar het word zo ook wel eens aangesloten icm een rtl ventiel en dan is de ketelpomp de transportpomp,als t een normale verdeler betreft dan de overige groepen dichtzetten zodat water gedwongen word over die ene groep te stromen
 

Helpmnkoelkastisstuk

  • #10
Dus even dat ik het goed begrijp: je verdeler (of in ieder geval je ontluchtingspunt) moet hoger zitten dan de vvw. En daarbij geldt natuurlijk ook dat je vanaf de vvw-buizen alleen maar omhoog mag gaan (dus niet eerst naar beneden en dan omhoog, want dan blijven er alsnog luchtbelletjes achter).

Nog een paar vragen:

- Waar moet je bij vvw een ontluchtingskraantje plaatsen? Op de aanvoer, retour, of alebei? Of zit er meestal ontluchting op een verdeler en is dat genoeg?

- Is dat nog anders met een RTL-ventiel? Moet daar een kraantje voor of na, of ook op de aanvoer?

- En stel je voor dat naar boven gaan vanaf de vvw niet mogelijk is en je echt eerst naar beneden wil vanaf de vvw, kun je dan misschien ook ergens in het vvw-circuit een leiding omhoog laten lopen met een ontluchtingskraantje eraan? Bijvoorbeeld in de muur?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Helpmnkoelkastisstuk,

het is niet de bedoeling dit topic te kapen, dat is niet toegestaan.
 

Helpmnkoelkastisstuk

  • #12
Sorry dat wist ik niet. Was niet mijn bedoeling te kapen; ik dacht dat ik precies inging op het punt van de originele vraagsteller. Zie hier een nieuw topic:
 