Verwarmings elementen 2 keer 2500 Watt

Saschah

  • #1
Ik ben thuis in de tuin boven het terras 2 verwarmings elementen van elks 2500 watt aan het hangen.

Nu is mijn vraag.

welke kabel, en welke zekering raden jullie mij aan?

mogen deze op dezelfde kabel of niet?

ik heb ze momenteel op een 2.5mm² kabel hangen en ik weet niet of deze hier goed voor is dus vraag ik het maar even al voorens ze aan te sluiten

mvg sascha
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Elk terasverwarmingselement moet op een apparte groep met een
3x2.5 mm² kabel aangesloten worden.
Je kan elk element met 16A afzekeren
 

Saschah

  • #3
Dus zoals ik ze nu beide op 1 kabel van 2.5 heb hangen is het niet goed?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Neen.
 

Lichtpunt

  • #5
Ik neem aan dat deze elementen ook geschakeld gaan worden,
houd dan rekening dat u hier geen gewone schakelaars voor kunt gebruiken,
deze kunnen maar 10A aan.
 

Saschah

  • #6
Hoeveel moeten deze schakelaars dan ongeveer aankunnen?

22 Amp?

tenzij ik ze elks op een apparte kabel hang?

dan zal het rond de 12 zijn zeker?
 

Saschah

  • #7
En als ik beide nu op 1 kabel wil, wat voor kabel moet ik dan gebruiken? mijn vader heeft liefst maar 1 kabel
 

Fendtgek

  • #8
1 kabel zal niet mogelijk zijn. Aangezien ze boven de 2000 watt zijn, zullen ze elk op een aparte groep moeten en door 1 kabel mag maximaal 1 groep, hoe dik de kabel ook is.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #9
Dat is helaas niet mogelijk.
Apparatuur boven de 2000 watt moet op een eigen groep aangesloten worden.
 

Saschah

  • #10
Ah oke, dus elks 1 kabel, en dan een stevige schakelaar ertussen,

is het misschien ook mogenlijk om er een dimmer tussen te plaatsen?

grtz
 

@rie

Specialist Elektra
  • #11
2 schakelaars.
Dimmers zal niet gaan. Kijk eens of de leverancier van de heaters regelapparatuur voor handen heeft.
Anders is er wel een regeling met een paar solidstate relais oid te bedenken.
 

Saschah

  • #12
Ja dat bedoelde ik :D

en die schakelaars moeten rond de 15 Amp af kunnen? da zal dan 16 zijn zeker?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #13
Inderdaad 16A of meer
 

Saschah

  • #14
Oke hartelijk dank voor al de hulp
dat zal iets voor woensdag middag worden :D,

morgen België Azerbeidzjan kijken, ik durf het bijna niet te zeggen op een nederlandse site :D
 

@rie

Specialist Elektra
  • #15
Begrijp ik dat dit in België speelt?
Mogelijk zijn de voorschriften daar anders en kan het geheel wel op één kabel.
Ik weet dat ze de eindgroepen daar zwaarder mogen afzekeren dan in ons kikkerlandje.(het fijne weet ik er niet van)
Dezelfde vraag ook eens op een Begisch forum zetten.
 

Saschah

  • #16
Ja dat klopt, ah oke ik zal eens rond horen, toch bedankt voor alle hulp
 

@rie

Specialist Elektra
  • #17
Dat kan je de volgende keer beter even vermelden in je start topic, wij gaan er op een Nederlands forum vanuit dat het in ons land speelt. :cool:
 

Black Knight

  • #18
In België mag een eindgroep idd zwaarder afgezekerd worden. Echter moet uw schakelmateriaal, kabels en evt stekkers/stopcontacten wel geschikt zijn voor de zwaardere stromen.
 

Saschah

  • #19
Welke kabel dikte zou geschikt zijn voor deze stromen?
 

Lichtpunt

  • #20
In B mag een eindgroep 20A zijn, deze is maximaal te belasten met 4600 watt, dus te weinig voor uw kachels
 