Verwarming afkoppelen in lus vloerverwarming

Jeffrey7

  • #1
In onze woning zitten de badkamer radiatoren in de lus van de vloerverwarming en die wil ik ontkoppelen (ivm nieuwe elektrische verwarming).

Mijn plan:
  • Cv-ketel uitzetten
  • Water druk eraf halen via het drukventiel van de warmtepomp (plat dak)
  • Leidingen hieronder (rode pijl) losdraaien en afsluitdop erop
    • De dikke leidingen zijn van de vloerverwarming, de aftakking gaan naar de radiatoren in de badkamer
  • Cv-ketel aanzetten en weer vullen
Mis ik iets?
Of is het zo simpel als ik hierboven beschrijf?
Moet ik verder nog ergens op letten?

1707142296798.png
 

ADDave

  • #2
Prima idee, alleen wel de druk eraf halen via het vul-/aftappunt van de installatie. Het overdrukventiel is daar niet voor bedoeld en kan gaan lekken.

Net zoals de cv ook de warmtepomp eerst uitzetten. Als je vloerverwarming met pompverdeler hebt, ook hier de stekker uit trekken.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Wat is het voordeel van elektrische verwarmen boven de al aanwezige vloerverwarming? Energiezuiniger is het zeker niet...
 

Jeffrey7

  • #4
Nou de vloerverwarming is van de woonkamer en de radiatoren zitten in de badkamer.. Met een aanvoertemperatuur van 35 graden wordt het dus totaal niet warm in de badkamer en kan ik dat ook niet regelen. Hierdoor is het altijd een graad of 15/16 in de badkamer en dat is in de winter simpelweg niet prettig.

Het is dus sowieso een beetje een vreemde constructie. Met de renovatie van de badkamer gaat dit dus eruit en plaats ik elektrische radiatoren die je kunt programmeren om af en toe toch aangenaam te kunnen douchen ;)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu