Verwarmen huis

Lotte G

  • #1
Hallo, Ik krijg mijn huis niet goed verwarmd en hoop dat iemand mij kan helpen.

Situatie:
* Woonkamer met vloerverwarming, kamerthermostaat (Moduline 400), 1 convectorradiator, 1 radiator met thermostaatknop
* alle andere vertrekken beschikken over een radiator met thermostaatknop

Wanneer de temperatuur in de woonkamer de gewenste hoogte (zoals ingesteld op de kamerthermostaat) heeft bereikt dan slaan de radiatoren die vol open staan in het hele huis uit. De kamers zijn dan nog niet warm en de radiatoren blijven koud.
Pas op het moment dat de kamerthermostaat hoger gezet wordt dan gaan de radiatoren in de rest van het huis weer werken.

's Nachts staat de kamerthermostaat op 18,5 graden. In de kamer van mijn zoontje van 3 maanden is het dan ongeveer 15 graden, ook al staat de radiator met thermostaatknop vol open. Dit is eigenlijk al te koud maar wanneer het gaat vriezen (volgende week voorspeld) dan weet ik niet wat ik moet doen.

Hoop dat er iemand mij kan adviseren!

Groeten,
Lotte
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Situatie:
* Woonkamer met
vloerverwarming, kamerthermostaat
1 convectorradiator,
1 radiator met thermostaatknop
denk dat dit een beetje te veel van het goeie is . hierdoor komt de ruimte waar de "thermostaat"hangt te snel op temperatuur. misschien kunt u de temperatuur van de vloerverwarming wat lager zetten, of de instellingen van M-400 aanpassen. bijv weersafhankelijk gaan regelen met Ruimtecompensatie. ipv volledig regelen op ruimte-temp.
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Hoi Lotte,
Het is eigenlijk een luxeprobleem in de woonkamer. Er is daar veel warmte afgevend vermogen, op zich prima maar de andere ruimtes worden daardoor minder verwarmd.
Als de woonkamer op temperatuur is stopt de ketel met stoken, dan dus geen warmte transport. meer.
Hoe op te lossen?
Warmte afgifte in de woonkamer terug brengen!
Vloerverwarming een graad lager!
Convector in de woonkamer dicht.
misschien ook de radiator met thermostaatkraan iets dichter zetten.
De woonkamerdeur een stukje open zetten help ook.
Daardoor zal de ketel langer doorstoken om de kamer op temperatuur te krijgen en dus ook warmte transport naar de slaapkamer.
Bedenk ook dat kaarsjes branden of kookwarmte ten goede komt aan de kamertemperatuur maar ten koste gaat van de warmte in de slaapkamer.
Als het straks kouder word zal de ketel ook langer en harder stoken waardoor er meer warmte getransporteerd wordt
Wij hadden (30 jaar geleden) in een soortgelijke situatie tijdelijk een radiator op stroom op de babykamer. Was een prima oplossing.
bedenk wel dat een elektro-radiator in dit geval veel (brand)veiliger is dan een "waaikacheltje" .
De voorgestelde oplossing zal het gasverbruik verhogen, het stroomverbruik van een extra elektrakachel valt best wel mee.
Het is even "spelen" met wat mogelijkheden. Dit "inregelen" is in elke situatie anders omdat woningen, installaties, wensen en mensen niet uniform zijn.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
suc6, Piet
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Eigenlijk heel simpel, al is het een zeer veel voorkomend probleem.

Een zoneklep laten plaatsen met aan/uit thermostaat ( mits mogelijk qua leidingen )

De aan/uit thermostaat neemt de regeling van de moduline over, zodat wanneer de huiskamer op temperatuur is, de aan/uit thermostaat de ketel laat weten dat er warmtevraag is.

Zo kunt u beneden en boven apart regelen.

Goed in laten regelen is wel aan te raden, dat geeft meer comfort.

eneh, laat de deur maar dicht:lol: en de vloerverwarming ook niet lager zetten. dat kost wel meer, maar levert niets op.

Honeywell verkoopt heel mooie sets, klep en thermostaat en adapter in een doos.



Succes.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #5
Even op het forum gezocht... alstublieft :mrgreen:


Vloerverwarming en radiatoren zijn twee verschillende systemen. Vloerverwarming geeft 'traag' de warmte af en radiatoren 'snel'.

De honeywell klep is een zoneklep die reageerd op een kamerthermostaat en daarna de ketel kan aansturen.

Een goede mogelijke oplossing is:
- de honeywell-klep laten aansturen door de kamerthermostaat die geplaatst is in de ruimte met de vloerverwarming. De eindcontact van de honeywell-klep stuurt dan de cv-ketel aan.
- een tweede thermostaat plaatsen in een ruimte waar radiatoren geplaatst zijn (zonder thermostaatkranen) en deze de cv-ketel aansturen. De honeywell-klep en de 2e kamerthermostaat staan dus parallel.

Als het te koud is in de vloerverwarmingvertrek, dan stuurt deze kamerthermostaat de honeywell-klep open, die stuurt weer de ketel aan, waardoor de ketel gaat branden en de vloerverwarming warm wordt. Ook worden dan de radiatoren warm. (Vaak geeft dit geen probleem omdat in deze vertrekken vaak dan ook warmte gewenst is. Wil je dit voorkomen, dan moet je een tweede zoneklep plaatsen met een bypass)

Als het te koud is in de radiatorenvertrek, dan stuurt deze kamerthermostaat de cv-ketel aan. Doordat de honeywell-klep dicht staat wordt de vloerverwarming niet warm. En wordt zo voorkomen dat het hier te warm wordt.

Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Zoveel mensen, zoveel idëen.

Begin gewoon bij de basis, zoals iedereen hier aangeeft heb je te veel
warmte/vermogen in de woonkamer, dit kan je proberen op te lossen
zonder extra middellen.
Zet de radiator in de woonkamer op 19 graden, dus de thermostaatknop
zo instellen dat deze dicht loopt bij 19 graden, zo word de vloer gedwongen
om de hogere temperatuur te halen, convectorput niks aan doen.
Hierdoor zal er een langere warmtevraag ontstaan waardoor de radiatoren
boven langer gevoed worden en dus langer warmte afgeven.
Gaat dat nog niet naar wens, dan pas gaan denken aan andere regeling,
denk dan aan weersafhankelijk stoken met alle bijbehorende aanpassingen
en kosten, of overstappen op een Honeywell Evo-home systeem :wink:
 

Bernhard

  • #7
Een CV-installatie moet in balans zijn. De radiatoren moeten de juiste capaciteit hebben. Ook is het waterzijdig inregelen van de installatie belangrijk, voor elke radiator moet de juiste hoeveelheid water worden ingesteld. mvgr Bernhard
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
Alle optie's die genoemd zijn is wat voor te zeggen.

Het meest simpele ( en goedkoopste).

U heeft de apparatuur al , Nefit ketel + moduline 400, en alle radiatoren thermostatisch geregeld.

Zie bericht van @Mobel

enige dat u nodig heeft is een buitenvoeler die je op de ketel aansluit. Vervolgens de moduline juist instellen, en klaar is Lotte.

gr
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Vergeet de avdo/kortsluitleiding dan niet :wink:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Kan ook door het open laten staan va 1 radiator, bijvoorbeeld op het toilet, daar zit meestal geen thermostaat kraan op
 

Chathanky

  • #11
Het kan zijn dat je vloer te warm wordt. Die blijft vrij lang warm zodat de ketel bij niet weersafhankelijk stoken de ketel lange tijd uit gaat.
Oplossing dan is om de vloerverwarming wat lager af te stellen. Op de verdeler zit een thermostaatknop. Deze kun je wat lager zetten. De cv blijft dan wat langer aan en de ketel zal vaker aan slaan. De slaapkamers komen dan beter op temperatuur.

De vraag is of je weersafhankelijk regelt of enkel op ruimtetemperatuur.
Ook zal de verandering die ik aangeef werken als je cv systeem goed is afgesteld.

Het zijn mischien lastige vragen maar dit is wel van belang om enigszins wat te zeggen waar het probleem zit en hoe het is op te lossen of verbeteren.
De vloer wat kouder af stellen moet normaal al een verbetering geven voor de overige ruimtes.
 
A

Anonymous

Gast
  • #12
Chathanky, wij zitten op dezelfde golflengte!!!!!
Hier is de vloer bij- of comfort-verwarming. Een graadje lager kan nog heel comfortabel zijn, maar scheelt veel in de andere ruimtes.
Naar mijn inschatting wordt er gezocht naar een tijdelijk warme babykamer. !5 graden is redelijk voor een slaapkamer.
De oplossing moet men zoeken in vertraging van warmteafgifte in de woonkamer.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #13
@ iedereen,

Voor de utiliteit ( kantoren e.d. ), is weersafhankelijk regelen een prima oplossing.

Voor de woning sector is praktisch en economisch bekeken een zone verdeling de beste oplossing.

Hoe vaak kom je bij de klant en hoor je het verzoek "kunt u die klo#*0 weersafhankelijke regeling ook verwijderen"

Niet iedereen is nl. capabel zijn eigen CV installatie waterzijdig in te regelen :mrgreen:

Een zone verdeling is direct en begrijpelijk.
 

Lotte G

  • #14
Allen enorm bedankt voor het meedenken!

Ik heb alle tips en oplossingen bekeken en ga er as dinsdag met een verwarmingsmonteur mee aan de slag!

Indien mogelijk ga ik voor de aan- uit zoneverdeling. Mocht dit niet lukken dan wordt het weersafhankelijk stoken want de buitenvoeler is al geinstalleerd bij het plaatsen van de kamerthermostaat..

Groeten,
Lotte
 

Plientje

  • #15
Ook wij hebben problemen met het verwarmen van andere ruimtes dan de huiskamer. We zijn onlangs in een appartement gaan wonen en hebben ook een nieuwe ketel geplaatst. Een Nefit smartline hrc 24 basic. In de huiskamer is het lekker warm ondanks dat de verwarming het grootste deel van de dag ijskoud aanvoelt. In de badkamer en overige kamers blijft het ijskoud. Heel af en toe als de verwarming even aanslaat voelt die warm aan maar dat is maar zelden. Hoe los ik dit op? In de badkamer zit vloerverwarming en op de radiator een thermostaatknop. Alvast dank voor een reactie.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
1 topic kapen is niet toegestaan, maar een Josje zal het wel splitsen.
2 draai de kranen in de woonkamer eens voor de helft dicht.
Dan loopt de rest van het huis ook beter mee.
in de woonkamer
 