Geen klusvraag, maar omdat hier wel een paar beroeps zitten:
In mijn nieuwbouwwoning heeft de electromonteur het gepresteerd om naast 8 automaten over twee aardlekautomaten, de 3 losse alamats allemaal op één fase te zetten. Die andere 8 zijn keurig verdeeld, maar als ik nu in de schuur 2 frituurpannen aanzet en in de keuken de vaatwasser, dan vliegt de hoofdzekering van de betreffende fase er uit (25A).
Ik weet niet wat er exact in de NEN 1010 staat, maar het lijkt me op zijn minst goed gebruik om die alamats ook netjes over de 3 fases te verdelen?
In mijn nieuwbouwwoning heeft de electromonteur het gepresteerd om naast 8 automaten over twee aardlekautomaten, de 3 losse alamats allemaal op één fase te zetten. Die andere 8 zijn keurig verdeeld, maar als ik nu in de schuur 2 frituurpannen aanzet en in de keuken de vaatwasser, dan vliegt de hoofdzekering van de betreffende fase er uit (25A).