Tl balk en snoerschakelaar

Maltezer12

  • #1
Hallo,
Ik heb in mijn garage 2 tl balken met 1 buis, welke in-of uit geschakeld kunnen worden middels een hotelschakeling. Dus voor de deur in, en na de deur uitschakelen. Nu wil ik voor bepaalde werkzaamheden meer licht hebben en wil daarom 1 tl balk vervangen door een dubbele, met 2 tl buizen. En op de dagen dat ik dan deze lampen niet nodig heb, wil ik dan deze kunnen uitschakelen door een snoerschakelaar in de zwarte draad te plaatsen, en de blauwe draad intact te laten. Beide draden komen uit een invoerpunt in het plafond en lopen via een vastgeplakte kabelgoot naar de lamp.
Kan ik dit op deze wijze doen? Of is het beter van niet?

met dank voor jullie hulp.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Als ik het goed begrjip, wil je de zwarte draad van het "invoerpunt" naar de lamp onderbreken met een schakelaar.

Dat kan en mag. Alleen is een snoerschakelaar niet toegestaan voor vaste installaties. Je zou met een opbouwschakelaar en VD-draad moeten werken. De draden moet je door kabelgoten of buizen voeren.
 

Maltezer12

  • #3
Hallo Tom,

Bedankt, dan weet ik hoe ik het kan oplossen. Die bedrading (zwart + blauw) zit al in een kabelgoot, van invoerpunt naar lamp. Dus die kan ik dan onderbeken, hoef ik alleen te kijken voor die vd draad.
 

Maltezer12

  • #4
Hallo Tom,

ik wil je dan wel nog graag vragen hoe ik bij een opbouwschakelaar die zwarte draad moet aansluiten:
is het dan op een contactpunt de draad die van het invoerpunt komt uit het plafond, en op het andere punt de draad die naar de lamp gaat?
Of moet ik dan die twee draadhelften beiden op een contactpuntaansluiten?

met dank
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Het is handig om de draden of vanuit de plafonddoos of vanuit de lamp naar de schakelaar te leggen, want anders zou je er nog een lasdoos tussen moeten zetten. Welke van de twee manieren de handigere is moet je zelf bepalen aan de hand van de situatie ter plekke.

Mogelijkheid A:

1. Twee zwarte draden vanuit de schakelaar naar de plafonddoos leggen.
2. In de plafonddoos de zwarte draad die naar de lamp gaat, loshalen.
3. De ene zwarte draad van de schakelaar in de lasklem steken, waar je in stap 2 de draad uit hebt gehaald.
4. De tweede zwarte draad vanuit de schakelaar m.b.v. een nieuwe lasklem verbinden met de zwarte draad naar de lamp.

Mogelijkheid B
1. Twee zwarte draden vanuit de schakelaar naar de lamp leggen.
2. De zwarte draad uit het kroonsteentje van de lamp loshalen en d.m.v. een lasklem verbinden met een van de zwarte draden van de schakelaar.
3. De andere zwarte draad van de schakelaar aansluiten op het kroonsteentje.
 

KlusRob

  • #6
Schakelaar moet dus tussen 2 bestaande lampen komen die met elkaar verbonden zijn met een zwarte en blauwe draad?
Aansluiten zoals een normale schakelaar die ook in de wand zit.
Zwarte draad in dit geval doorknippen, aan beide kanten van de schakelaar een eind aansluiten. Dus op de plaatsen waar volgens de beschrijving van de schakelaar een zwarte en een bruine (schakeldraad en fase) wordt aangesloten, in dit geval op beide een eindje van de zwarte draad aansluiten.
 

Maltezer12

  • #7
Bedankt voor jullie hulp, zo wordt het duidelijker voor mij en weet ik hoe ik het kan oplossen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu