Stroomverdeling allemaal op dezelfde groep

MDLefevere

  • #1
Goedemiddag,

Sinds september ben ik aan het klussen in ons nieuwbouwhuis. Ik denk dat we een beetje te fanatiek zijn geweest met het aantal apparaten en stroomverbruik.

Ik heb momenteel:
Vaatwasser: 900-1700w (aparte groep)
Combimagnetron: 2300w (aparte groep)
Oven: 2500w (zelfde groep als magnetron)
Koelkast: 20w
Vriezer: 36w
Koffieapparaat: 1850
Afzuikap: 181w
Waterkoker: 2400w

De laatste 5 apparaten zitten allemaal op dezelfde groep samen met de hal, overloop en zolder. Dit gaat deze groep dus nooit leuk vinden.

Waar doe ik verstandig aan?


Alvast bedankt.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
De oven is meer dan 2000 watt, moet dus ook een eigen groep krijgen.

Bovendien moeten de contactdozen boven het aanrechtblad verdeeld zijn over minimaal 2 groepen.
 

MDLefevere

  • #3
Ja ik heb 4 stopcontacten boven het aanrecht verdeeld over 2 groepen.

Dan zou dus zelfs de waterkoker op een aparte groep moeten..
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Waterkoker is een 'los' apparaat, dan hoeft dat niet.

Dus een vrije groep maken voor de oven, en dan ben je klaar. Let wel, max 4 groepen per aardlek.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu