Spanningsverlies in kabel van omvormer naar meterkast

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #1
Als mijn zonnepanelen 4 kW opwekken dan loopt de spanning aan de uitgang van de omvormer, gemeten met een multimeter, op tot ca. 248 V. Het display van de omvormer geeft precies dezelfde waarde aan. Die 248 V lijkt me een heel normale waarde. Maar aan de ingang van de groepenkast blijft daarvan maar ca. 242 V over. De kabellengte is ca 13 meter en de draaddikte van de kabel is 4 mm2. Is dat spanningsverlies niet veel te hoog?
Groet, Hein
 

Auto-Geen

  • #2
Gaat het over 1 of 3 fase?
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #3
1 fase
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
bij 4000W loopt er een stroom van ongeveer 16A
spanningsverlies is 6V
dus je weerstand van je kabel zou dan 0,375 zijn.
terwijl deze maar 0,048 behoort te zijn. (zijn genoeg calculators voor op het internet te vinden)
Dus even je klem verbindingen nakijken of er ergens iets los zit.
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ala ik de lengte invul bij zo'n calculator, moet ik dan fase en nul lengte optellen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ja, het is de totale weerstand van de lus.
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ik heb meerdere calculators gebruikt en de uitkomst is dan altijd : Spanningsverlies is ca. 4 V
Als ik het zelf uitreken kom ik op de helft uit. Waarschijnlijk moet je in de calculators de kabellengte invullen (afstand omvormer-meterkast) en niet fase en nul draadlengte optellen.
Hoe dan ook: het spanningsverlies dat ik meet is niet ok. Ik ga alle klem- en schroefverbindingen nalopen om te kijken of ik het kan verbeteren. 4 V spanningsverlies bij 16 A is 64 W vermogen. Dan moet zo'n verbinding behoorlijk heet worden.
 

Rob Sax

  • #8
Rcircuit=(0,0175 Ωmm2/m / 4mm2) * 2*13m= 0,11375 Ω
Uverlies= 0,11375 Ω *16A=1,82V
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu