Slimme meter KAIFA MA304 vraag

Sarge01

  • #1
Ik heb een (Alfen) laadpaal aangesloten en deze meet via de P1 poort de slimme meter uit ivm loadbalancing.

Er wordt over alle fasen rond de 235 volt geleverd. Dat meet hij op de fasen zelf.
Via het uitlezen van de slimme meter wordt er geen verbruik over fase1 gemeten. Hij geeft dit normaal in A en kW aan, maar nu alleen op fase2 en fase3. Fase2 en Fase3 meten dus wel verbruik (via de laadpaal uit te lezen). Ik praat hier dus over totaal huisverbruik. Te meten als ik apparaten in huis aan en uit zet enz.

Welke mogelijke defecten kunnen er zijn of zijn juist uitgesloten:
- Slimme meter defect of niet goed aangesloten waardoor er niet goed alle fasen gemeten wordt?
- De netwerkkabel (RJ11) connector op de P1 niet goed gemaakt aan P1 poort zijde of laadpaal zijde, bijvoorbeeld een kabeltje los, verwisseld of iets.
- Laadpaal defect waardoor de informatie niet goed ontvangen of gelezen wordt.

Ik heb ook de fase 1 en 2 naar het laadstation eens omgewisseld, omdat ik dacht dat die niet goed zaten, maar het verbruik van het laden wordt nog steeds geregistreerd over de fase 2. Het is net alsof de slimme meter niet goed is aangesloten. Misschien dat er hier mensen zijn die deze dingen installeren of kennen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
P1 is een protocol, geen meting, alleen data.
Elke 10 seconden is er een telegram beschikbaar met de gemeten data uit de meter.
Je kan op de display van de meter ook het verbruik uitlezen.
Kan zijn dat de woning is verdeeld over fase 2 en 3 of dat op fase 1 door zonnepanelen word teruggeleverd
 

Sarge01

  • #3
Nee ik verbruik gewoon op 3 fasen, dus ook op fase 1 zitten verbruikers. Ik neem aan dat dit ook zo terug te lezen moet zijn in de data uit de slimme meter.

Op het display lees ik alleen totaal verbruik uit. Niet per fase.

Zonnepanelen komt nog en dat wordt 3 fasen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Vaak kan je de stroom per fase ook zien.
Als je een beetje handig bent kan je met een paar draden en een seriële poort de data ook met een pc zichtbaar maken, het is een normaal geïnverteerd rs232 seriele string.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Of even de ameperetang om L1 hangen
 