Remeha Quinta 35C verwarmt radiatoren bij warmwatervraag

Koffie6

  • #1
Hi, wij hebben hier in huis een Remeha Quinta 35C hangen uit 2008 denk ik. Ketel heeft van de vorige bewoner altijd keurig jaarlijks onderhoud gehad.
Nu hebben we het volgende probleem: de ketel verwarmt direct de radiatoren bij warmwatervraag van de warme kraan. Dus warme kraan open en de radiatorbuizen worden ook direct opgestookt. Zelfs als ik de 'Branderschakelaar cv bedrijf' uit zet.
Is dit een 3-wegklep probleem? Mocht de kans hierop groot zijn is het dan makkelijk zelf te vervangen?

Ketel is al oud en wordt binnen 2 jaar vervangen na de verbouwing. Ik twijfel nu of ik nog geld en moeite in deze ketel moet steken of dat ik beter direct een nieuwe moet ophangen. Ketel moet dan binnen 2 jaar wel weer verhuizen naar de definitieve plek die anders is dan de huidige.

Alvast bedankt voor het meedenken.
 

Klusvragen

  • #2
Hallo @Koffie6
Je kan de motor testen van de driewegklep .Werkt die?
Als dat zo is kan je de driewegklep smeren, heb je wel een speciaal sleuteltje nodig.Op YouTube zijn evt. filmpjes te zien daarover.
 

Auto-Geen

  • #3
Als het binnenwerk van de driewegklep het probleem is, is vervangen de beste optie. Bij een nieuwe wordt het sleuteltje bijgeleverd.
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Koffie6

  • #4
Hoe kan ik de motor van de 3-wegklep testen?
 

Klusvragen

  • #5
Je hoort en ziet of de motor beweegt.Je zal wel even de kap eraf moeten halen.
Doe deze daarna wel terug(!).
 

Koffie6

  • #6
Kap er af gehaald en de motor staat in de stand zoals hieronder op de foto. Witte palletje op de motor laatste stukje naar rechts loopt helemaal vrij.
1.jpg


Als ik de verwarming aan zet verandert de motor van stand zoals op de foto hieronder. Dat lijkt dus allemaal goed te werken.

2.jpg


Ik heb de motor eraf gehaald en een paar keer de klep proberen te bewegen. Ik vond het erg stroef lopen. Maar na een paar keer duwen en trekken en de motor eraf gelaten worden de verwarmingsbuizen niet meer warm bij warmwatervraag.

Klopt het dat het probleem dan een kapotte of stroeflopende 3-wegklep is?
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ja, je binnenwerk loopt net niet ver genoeg naar buiten om de cv leiding te sluiten.
De cardrige is defect, deze kan je makkelijk vervangen. Revisie is niet aan te raden is mojn ervaring.
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Klusvragen

  • #8
Als de motor het nog doet, hoef je die uiteraard niet te vervangen. Alleen het binnenwerk zoals headhunter al zegt.
BTW;Waarom die Quinta vervangen over 2 jaar?Het zijn goede ketels hoor...
 

Koffie6

  • #9
Tegen die tijd is hij 16 jaar oud en komt de ketel na een verbouwing op ene andere plek hangen.
Bedankt voor het meedenken en ik ga het binnenwerk van de klep vervangen.
 

Klusvragen

  • #10
Ok, prima.
Laat maar weten of het lukt!Er zijn ook video's te vinden mocht dat nodig zijn.:prima:
 

Koffie6

  • #11
Nou het heeft even geduurd (bestelling van de klep ging mis, pakketje zoek, etc, etc) maar vanmiddag eindelijk een nieuwe klep ontvangen.
Direct de klep vervangen en ook gelijk maar de automatische ontluchter vervangen die het niet meer deed.

Goede nieuws: probleem van warm water naar de verwarming bij warmwatervraag is verholpen.

Slechte nieuws (nog steeds): als ik de verwarming aan zet dan gaat hij keurig aan maar na ongeveer een minuut gaat hij weer uit. Op de display verschijnt code 6: "toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v. bedrijf)"

Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt wordt? Radiatoren zijn nog lang niet warm als de ketel in code 6 springt. Instellingen van de ketel zijn de fabriekssettings.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #12
waar staat de maximale cv temperatuur op ingesteld ik gok op een graad of 30 deze zal afhankelijk van de installatie tussen de 40 en 90 graden moeten staan
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Heb je het stekkertje van de motor er wel goed ingeklikt?
 

Koffie6

  • #14
De maximale cv temp staat op 90 graden (fabrieksinstelling).

Om te te testen heb ik de pomp op constant draaien staan. Hij draait ook (dopje er af gedraaid) maar ik moest hem wel even op gang helpen leek het.

Probleem is er nog steeds.

Het verloop na een reset of opnieuw opstarten:
- Code 4 toestel brandt voor warmwaterbedrijf (om de boiler tot 70 graden op te warmen denk ik)
- Code 3 toestel brandt voor de c.v.
- Temperatuur in display loopt terug van ongeveer 70 graden naar 51
- Code 1 heel kort
- Code 6 toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v. bedrijf)

Als ik vervolgens ga uitlezen in het display:
- gemeten aanvoertemperatuur 50
- gemeten retourtemperatuur 42

Als ik de retourbuis vlak onder de ketel voel is die zeker geen 42 graden. Die is een beetje warm.

Ge n idee nog.

Ook snap ik de 'gewenste aanvoertemperatuur" in de code 6 niet. Wat wordt daar met gewenste bedoelt?
- Code 6 toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v. bedrijf)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
De gewenste aanvoer word bepaald door de thermostaat.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #16
zet de thermostaat eens zo hoog mogelijk en kijk dan of de kwtwl hover wil stoken
 

Koffie6

  • #17
Dat probeerde ik steeds al. Tussen 25 en 30 graden alles geprobeerd.
 