Onze cv verliest sinds een mand telens zijn druk, ongeveer binnen een week van 2 bar naar 0 bar, storing dus.
Ik kan nergens een lek bekennen. Iemand een idee?
Heb hem inmiddels 4x bijgevuld van 0,5 naar 2 bar
Dat kan dat expvat denk ik niet allemaal opvangen?
Voor het expvat zit een ventiel, is dat de prescor?
Die zit nergens op aangesloten, en lekt ook niet
Ketekl is nu een 6 jaar oud, zou het een lekke wisselaar kunnen zijn?
In de kruipruimte zie ik ook niks druppelen, of water staan
Obelix2
Specialist Witgoed
#4
Haal de druk van de cv af.
Controleer de voordruk van het expansie vat met een bandenspanningsmeter aan de onderzijde van het vat
Deze moet tussen 0,5 en 1 bar liggen.
Meten is weten , gissen is missen ... expansievat nameten !
DexterXL
Specialist Verwarming
#6
...en ja, het kan ook de wisselaar zijn.
Die test je door de cv uit te zetten, wachten totdat
alles goed afgekoeld is, bijvullen tot 2 bar, en dan
de condensafvoer op 1 of andere manier uit laten komen
in een emmer, loopt de emmer vol, wisselaar lek
Xr8
#7
Voordat je aan wisselaars gaat denken eerst de installatie controleren en het vat en overstort. Op de wisselaar zit 10 jaar garantie. Is deze lek dan zal remeha deze onder garantie vervangen. Melden hiervan kan via de installateur.
Het is de wisselaar die lek is.
De installateur die hem heeft geinstalleerd is helaas niet meer werkzaam, zover ik weet. Is dat een probleem?
Xr8
#9
Word het toestel onderhouden? Je zou daar kunnen vragen of ze een service bezoek van remeha willen aanvragen. Zelf lukt dat niet, gaat via de installateur. Je kunt ook een installateur benaderen en vragen of die het wil doen. Zal je in dat geval wel een paar centen kosten denk ik. Het scheelt al als je installatie kaart is ingevuld. Weet men wat voor ketel er hangt en hoelang.