Remeha Avanta verliest druk, maar waar?

Swallowtail1975

  • #1
Ik merk de laatste tijd dat de druk vrij snel terugloopt.
Hij staat na iets meer dan een week geleden bijgevuld te hebben naar 2,2 bar inmiddels al weer op 1,4 bar.

Dat ik net de kap van de ketel afhaalde stond er een beetje water onder in de kap.
Aan de automatische ontluchter kan ik niks vreemds ontdekken, geen witte aanslag of iets dergelijks.
Expansievat ben ik niet zeker van, ik heb alleen niet de apparatuur om deze te testen, zijn hier nog andere provisorische testmethodes voor naast het kloppen op het vat?
Of is het kloppen op het vat redelijk uitsluitend?

Wel zie ik aan de bovenkant van de ketel precies boven de luchtinlaatdemper druppels (condens?) hangen, rondom het rubber van de rechter rookgasafvoerpijp.

Heeft iemand aan de hand van deze informatie enig idee wat het probleem kan zijn?
Ik geloof niet dat het in de leidingen, koppelingen of radiatoren zit maar eerder in, of in de buurt van, de ketel zelf.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je druk vat kun je maar op 1 correcte manier testen
Installatie drukloos maken.
Banden spanningsmeter aan de onderzijde op het vat zetten
Voordruk aflezen.

0,5 bar indien op zolder hangt, of op de hoogste verdieping bij de ketel
1 bar indien het vat in de kelder hangt.
 

Swallowtail1975

  • #3
Bedankt voor de snelle reply.
Het is gelijkvloers in een appartement, dus dan zou het 1 bar moeten zijn toch?
En het water/condens wat in de kap staat, kan dat duiden op een defect drukvat?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
0,5 bar dus.

1 bar mag ook, maar dan heb je minder expansie mogelijkheid in het vat.

Als jou overstort in de ketel zit zou het kunnen dat dit lekt.
Anders kan het goed zijn dat je ketel lek is van binnen, of dat jou syphon uitgang lekt.
 

Xr8

  • #5
Bij een avanta zit geen overstort in het toestel. In de ketel zitten twee automatische ontluchters. Een links voorin en een achter de pomp.

Ook komt het wel voor dat de leiding aansluitingen op de wisselaar lekken, door bv een scheur in de wisselaar. Hierop zit 10 jaar garantie.

Bij geen of slecht onderhoud kan ook de pakking tussen de voorplaat het probleem geven.

Controleer of je sifon in de ketel niet lekt, en of deze goed op de wisselaar zit. En of de afvoer zijde van het sifon door de bodem van de ketel is gedrukt.

Succes.
 