Remaha Avanta 28 storing.

Ice1960

  • #1
Net de warme douche opgestart en binnen een halve minuut koud water. Balen! Eerst ketel bijgevuld tot 1.2 bar, dit had geen effect.
Daarna de ketel geopent loopt er water uit!
De automatische ontluchter aan de linkerzijde blijkt te lekken. Dus dopje bovenop de ontluchter dichtgedraaid. Gelukkig lijkt alle electronica nog droog. Nadat de spanning er weer opstond gaan er 2 codes knipperen.
F 1.7 en P 1.1
Deze in de handleiding proberen op te zoeken, maar daar hebben ze nog nooit van gehoord.
Heeft iemand enig idee wat dit voor codes zijn en hoe deze te verhelpen zijn?
Wil graag douchen! Please.... :roll:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
F en P zijn software en versie codes, geen foutmeldingen, de ketel doet dat altijd bij opstarten.na 3 minuten is het ontluchtings programma voorbij en zou de ketel normaal in bedrijf moeten komen.
Of een E code laten zien.

Als je ketel droog gestaan heeft heb je grote kans dat je je wisselaar hebt verbrand.
werkt de ketel dan zal ej wel die ontluchter moeten vervangen, als ej lucht in je wisselaar krijgt gaat deze heel snel stuk.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Vul in ieder geval minstens bij tot 1.6 bar, het liefst tot 1.8/2.0 bar
1.2 is echt te weinig
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Hoezo is 1,2 bar te weinig?Met die druk kan dat beestje prima starten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
De ketel meet al 1,1 (P1.1) en dan staat de pomp nog uit, ik weet zo niet waar de druksensor zit.. maar die zou nog kunnen dalen bij een pomp die in bedrijf is. Ik zou ook eerst een wat hogere druk proberen.(1,5-2bar)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Deze ketel heeft geen druksensor.
De P geeft de parameterversie en de F is de softwareversie.
Deze ketel start zelfs zonder water ,helaas verbrand dan de wisselaar en is het einde oefening.

Sinds een aantal maanden word deze ketel standaard uitgerust met een watergebrekschakelaar welke op de automaat word aangesloten.
Bij watergebrek krijg je dan een E9 fout.
Deze aanpassing is ongeveer februari 2012 standaard geworden, de ketels voor deze datum hebben geen beveiliging tegen watergebrek.
 

Ice1960

  • #7
Dank voor alle wijsheid. Ben er inderdaad achter dat de P code een opstartmodus is en ik wellicht te snel heb geprobeert of er weer warm water kwam. Geduld is niet mijn sterkste kant.

Mijn ketel is 3 jaar oud en heeft dus niet standaard de watergebrekschakelaar. Kan deze ook achteraf worden ingebouwd?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ja, op de print in het onderste aansluitpunt zit nu een brug, als je deze onderbreekt krijg je een E9 storing.

Zet een T stuk in de retourleiding en monteer daar een standaard droogkookbeveiliging verbind die draden met de aansluiting op de print(waar de brug nu zit).Dat is een blokkerende ingang en zet de ketel dan uit als de druk <0,8bar en geeft een E9 storing.
De laatste reeks heeft deze beveiliging exact zo gemonteerd zitten maar dan in het toestel.
 

Ice1960

  • #9
Ben direct in de ketel gaan kijken. De enige brug die ik kan vinden zit over 1 en 2 van de kamerthermostaat aansluiting. op 3 en 4 zit de kamerthermostaat.
Welk onderste aansluitpunt wordt bedoeld, helemaal onderaan op de print zit nog wel een zwart bolkje maar hierin zit geen brug.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Idd 1 en 2, trek die maar eens los, je krijgt direct een E9 melding.
 

Ice1960

  • #11
Ik heb de brug verwijdert. Geen warm water, maar ook geen code. Wel blijft het stipje in de display branden.
In de brug bevindt zich een rood iets? Is ongeveer 2mm doorsnee en 5 mm lang. Kan dit een weerstand zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
X6 1&2 blokkerende ingang tbv beveiliging.

Het is gewoon een draadje, verbreken en de ketel zal niet starten.
Mogelijk dat de nieuwe software een code 9 geeft en de oude alleen een blokkering, maakt niet uit het resultaat is hetzelfde, ketel start niet bij onderbreken van dat contact.
 

Ice1960

  • #13
Heel erg bedankt. Ben natuurlijk inmiddels allang gedouchst en een heel stuk wijzer.
Binnenkort zal ik een droogkookbeveiliging inbouwen en de lekke ontluchter vervangen.
Hoop dat ie er dan weer even tegen kan. Nogmaals bedankt!
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
The headhunter schreef:
Hoezo is 1,2 bar te weinig?Met die druk kan dat beestje prima starten.
Hij heeft dan geen druksensor, maar maakt wel degenlijk een test om te
zien of er voldoende water in zit, dit doet hij aan de hand van de korte
periode dat hij brand tijdens de 1e keer het stroom erop, dan ga je toch
niet het risico lopen op 1.2 bar? sowieso staat het ook in de voorschriften.

En de genoemde brug is idd wel een weerstandje, dus niet definitief
vervangen voor een draadje, voor nood kan altijd wel :wink:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Die test is mbv de temperatuur sensoren, dat gaat prima met 1,2 bar.

Die draad is gewoon een doorverbinding kijk maar in je service manual.
Daar komt een verbreekcontact op tbv beveiliging, en het word zelfs door remeha aangeraden dat contact te gebruiken voor een watergebrekbeveiliging.
 