Hallo,

Ik wil een aansluiting in de tuin maken met zo'n grijze waterdichte WandContactDoos.

Nu zie ik 2 aderige grondkabel met afscherming.
Die afscherming, mag ik die als randaarde gebruiken ?

Wie heeft dan een tip hoe ik deze goed kan aansluiten/verbinden met een geel/groene draad, binnenshuis in een bestaande montagedoos?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
In de metalen omvlechting zit een Litze dit zijn vertinde koperdraden en dat is je aarde.

Je moet de litze voorzien van een groengele tape en op het eind een adereind huls, welke met een perstang op de aders geperst wordt, zodat alle 'haren' contact maken.

Deze kan dan met een kroonsteen aan de 2,5 mm² gezet worden.
 

Toon

  • #3
Er bestaan hier ook speciale lasklemmen voor, maar die zul je niet zo snel bij de bouwmarkt tegen komen. Maar zoals al vermeld, een kroonsteen werkt ook prima.

Het gaat dus alleen om de aardlitze onder het aardscherm. Het aardscherm zelf kan je wegknippen.

Succes
 

DSR9500

  • #4
Fijn dat jullie zo snel reageerden . .

Kan je dat evt ook verbinden dmv gewoon aan elkaar solderen van de litze en een groen/geel-draad ?

Maar ik denk dat het inderdaad even een wat dikker kroonsteen(-tje) wordt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Neen solderen is niet toegestaan.
 
Status