Radiatoren onder blijven koud

Schoorjen

  • #1
De onderste helf van 2 radiatoren blijven lauw koud terwijl de bovenste helf wel heet wordt.
Ze zijn wel goed ontlucht en zo, maar als er lucht in zit zou zitten zouden ze boven koud blijven (toch).
Heb diverse mensen gevraagd en die zeiden alle radiatoren uit zetten behalve die 2 die half koud blijven dit had wijnig effect.
Wat zou het anders kunnen zijn ?? (verstopte retour leiding)?
 

Fiesiekus

  • #2
Staat je CV-pomp misschien te laag ingesteld? Voetventielen en radiatorkranen beide geheel open?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Als met alle radiatoren afgeschakeld het nog niet lukt om die twee radiatoren warm te krijgen is het waarschijnlijk niet de CV pomp. Een CV pomp zou zelfs in zijn laagste stand twee radiatoren gemakkelijk moeten kunnen bedienen.

Zit er onder aan de radiatoren een voetventiel, dat wil zeggen een regelklepje waarmee je de maximale hoeveelheid water instelt? Ik heb een vooorbeeld foto hier bijgeplaatst. Misschien moet dat ventiel een beetje verder open.



Zo'n voetventiel kan er best anders uitzien dan deze foto. Als dat zo is kun je misschien een foto plaatsen van hoe de radiatoren nu aangesloten zijn.
 

Jaap.s

  • #4
Hallo,

de aanvoer en de retour zitten die wel goed om, de aanvoer van de ketel aan de aanvoer van de radiator en retour aan de retour van de radiator?
 

Schoorjen

  • #5
Er zitten geen voetventielen aan.
Heb pas een nieuwe ketel geplaatst dus ook nieuwe pomp staat op stand 2
Maar probleem blijft.....
Misschien toch als 't warmer wordt radiatoren nakijken of iets verstopt is.
Aan en afvoer goed aan gesloten.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Sommige radiatorknoppen hebben een maximaalbeveiliging in het ventiel zelf. Dan heb je geen voetventiel nodig. Mogelijk zit er zo'n knop op en moet die maximaalbeveiliging wat verder open.
 

Jaap.s

  • #7
Ik zou toch ff de leiding volgen vanaf de ketel....."nieuwe ketel pomp op twee" dit zou gewoon moeten werken hoor..........
 

Freekcv

  • #8
Over welk huiskamertemperatuur verschil hebben we het hiet?
als de ketel 1 graad moet verwarmen en er hangen flinke radiatoren kan de kt de ketel al uit schakelen voordat de radiatoren volledig warm zijn. zeker met een modulerend sijsteem
 

Chathanky

  • #9
Wat voor ketel heb je geplaatst?
Zijn het radiatoren met een thermostaatkraan?
Staan de kranen van de radiatoren die lauw blijven wel vol open?
Wat zijn de temperaturen ongeveer?
Hoeveel radiatoren heb je en hoeveel staan er normaal open?

Als het de laatste 2 radiatoren van het cv circuit is kan het ook zijn dat de voorgaande radiatoren het water al op hebben geeist. De laatste 2 krijgen dan te weinig voeding.
Als er nergens voetventielen zitten heb je kans dat de kranen zelf ingeregelt kunnen worden, zo niet dan is het de wet van wie het eerst komt die het eerst maalt. Er staan genoeg installaties in Nederland die op deze wijze gemaakt zijn.
Je kunt dan de radiatoren in het begin wat knijpen met de radiatorknop maar dan moeten de medebewoners er wel van af blijven. Beter is dan om dit eens op orde te "laten" brengen.

Veel info en wedervragen maar het blijft een glazen bol kijken op een forum natuurlijk.
 

Schoorjen

  • #10
De Ketel is een remeha avanta genoeg cap.
Er zijn nergen termostatische kranen.
leidingen zijn goed aan gesloten.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #11
Krunnie schreef:
Als met alle radiatoren afgeschakeld het nog niet lukt om die twee radiatoren warm te krijgen is het waarschijnlijk niet de CV pomp.
Heb je dit al geprobeerd?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu