Probleem met vlam Vaillant MAG A25

Remco1985

  • #1
Een goededag,

Ik zit onlangs met het probleem dat de vlam van de geyser uit de behuizing na buiten komt. Verder lijkt het of de vlam een heel stuk is afgenomen in kracht (dat is wellicht de reden dat de vlam uit de verbrandingshuis komt) en word het water op de heetste stand niet warmer dan lauw...

Nu is mijn vraag heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?

Alvast bedankt

Remco
 

Freekcv

  • #2
Hier even een vakman bij halen!!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Uit met dat ding, direct!

Vermoedelijk een verstopte wisselaar of schoorsteen. Wanneer is het laatste onderhoud geweest?
 

Remco1985

  • #4
De laatste keer onderhoud is 3 jaar terug geweest en ik was zelf ook aan het denken dat de afvoer verstopt is maar aan de andere kant zou dat niet verklaren waarom de vlam zo zwak is dus zou de oorzaak moeten liggen in toevoer van het gas na inschakeling van het warme water( aangezien de waakvlam het wel normaal doet)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Zet aub dat ding uit en haal er een monteur bij, anders hoef je niet meer te denken, en kunnen anderen bedenken hoe je uitvaart eruit gaat zien.

Dit is misschien wat confronterend maar ik meen het echt.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Dit is nou typisch weer eens verkeerde zuinigheid, 3 jaar geen onderhoud en nu jezelf afvragen hoe het komt.

Dat de waakvam het wel doet heeft niets te maken met dat de hoofdbrander het niet doet.

De hoofdbrander gaat smoren simpelweg omdat hij de rookgassen niet kwijt kan en dus onder uit komt.

Maar wat denk je dat er onderuitkomt Alleen de vlammen of nog meer je weet wel dat goedje dat je niet ruikt?

Juist je rookgassen dus zoals hessie al aangaf toestel uit en even de vakman bellen.