Plaatsen leidingen in nieuwe en oude vloer

Epo72

  • #1
Na het lezen van bestaande topics is mij het volgende toch nog niet 100%duidelijk:

Ik krijg gedeeltelijke nieuwe vloeren met vloerverwarming:
Geel zand, folie, isolatie, beton, isolatie, net met vloerverwarming, dekvloer.

Waar leg ik de volgende leidingen (en welke), rekening houdend met condens, legionella, etc.:
-Warm water: in geel zand? Ik mag de leiding niet isoleren, maar mag ik wel wicu gebruiken (zonder mantelbuis?)?
-Koud water: in geel zand? Mag ik wicu gebruiken, en is het zinvol deze in een mantelbuis te leggen?
-Gas: in de dekvloer op het netje? Wicu in een mantelbuis?


Waar de bestaande vloeren blijven, wil ik de leidingen in de vloer infrezen.
-Warm water: wicu ok? Geen mantelbuis ivm afkoelen? Maar gaat dit dan niet werken?!
-Koud water: wicu ok? Mantelbuis ok?
-Gas: wicu ok? Mantelbuis ok?

Alvast bedankt, Emile
 

Droid

  • #2
Koud en warm kun je ook in de smeervloer leggen naast / onder / boven de vloerverwarming. Houd wel rekening met voldoende dekking.

Ik raad je Unicor of soortgelijke aan. Wicu is zacht koper en als je er op gaat staat is het plat. Unicor is een kunststof leiding met aluminium legering en is veel steviger (en kun je dus gewoon over heen lopen). Enige nadeel is dat je de koppelingen moet afpersen. Maar misschien heb je een kennis die loodgieter is en een persstang in zijn bezit heeft en anders eentje huren.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Waterleiding nooit bij of boven de vloerverwarming i.v.m. legionella.
De leidingen uit 1 stuk door het gele zand leggen, dat kan met wicu of met unicor.
Een koperen waterleiding mag niet blank in het zand of beton gelegd worden.
Geen koppelingen het zand of beton, solderen mag wel, de fitting dan wel isoleren op tapen.
 