Perilex stekker aansluiten op 16A fornuisgroep

Klutstkwijt

  • #1
Ik heb een elektrische kookplaat gemaakt in mijn keuken. Nu moet ik de perilex stekker erop zetten en het vermogen op de kookplaat instellen. Het is mij niet helemaal duidelijk.

Ik heb van draden vanuit een 1-fase fornuisgroep. 16A, max. aansluitwaarde 7000W (zie foto) en die gaan naar het stopcontact.

Ik neem aan dat ik nu de gecombineerde zwart/bruine draad op L1 kan aansluiten.
En de lblauw/dblauw op N.
De groengele op aarde.

En daarna bij het instelmenu het vermogen op 6kW instellen?

Klopt dit?

ATTEMA-Fornuisgroep-1-fase-16-A-16190

Gecombineerd met de Indesit IB 88B60 kookplaat.

Screenshot_20220428-225322_Gallery.jpg Screenshot_20220428-224739_Drive.jpg Screenshot_20220428-223438_Firefox.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Klutstkwijt schreef:
Ik neem aan dat ik nu de gecombineerde zwart/bruine draad op L1 kan aansluiten.
En de lblauw/dblauw op N.
De groengele op aarde.
Nee. Geen draden combineren. Je hebt niet voor niets een 5-polige stekker.

Je moet alle 5 de draden afzonderlijk op de stekker aansluiten volgens dit schema:

16511809972225888650529040542518_copy_105x164.jpg

Wel even nieuwe adereindhulsjes erop zetten als je de bestaande moet afknippen.

Het vermogen hoef je niet te limiteren, dit kan gewoon op 7,2kW blijven staan.
 
  • Like
Waarderingen: Klutstkwijt

Klutstkwijt

  • #3
Dank u wel!

Ik ga dan de draden doorknippen. Is het ook voldoende om de einden te solderen in plaats van een adereindbusje?


Ik snap alleen nog niet waarom de fabrikant de plaat met gecombineerde draden aanleverd.

Screenshot_20220428-233713_Gallery.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Nee, de adereinden mag je niet solderen. Een gesoldeerd einde kan gaan vervormen als je er druk op uitoefent zoals in een schroefklem, waardoor het contact slechter wordt.

Hier heb je adereindhulzen en een tang voor nodig.

Er zijn 6 verschillende aansluitschema's, dus hoe ze het ook aanleveren, ze doen het nooit voor iedereen goed. Nederland met zijn rare kookgroepen is natuurlijk maar een hele kleine afzetmarkt voor een fabrikant die deze platen wereldwijd verkoopt.
 
  • Like
Waarderingen: Klutstkwijt

Klutstkwijt

  • #5
Oh oké. Ik heb de indruk dat de fornuisgroep niet op de aardlek zitten de rest wel.
Is dat oude techniek?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Ik heb geen idee hoe jij de fornuisgroep hebt ingebouwd... Normaliter zit deze wel achter een aardlekschakelaar.
 
  • Like
Waarderingen: Klutstkwijt

Klutstkwijt

  • #7
Ik heb het iemand laten doen van werkspot.
Ga er van uit dat het zo wel goed is.
 

Klutstkwijt

  • #8
Dank
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Dat kan zomaar een levensgevaarlijke aanname zijn...

Maar als je het door een goede vakman hebt laten doen, dan zou het in theorie goed moeten zitten.

Of het achter een aardlekschakelaar zit kom je natuurlijk snel genoeg achter: zet de aardlekschakelaars uit en kijk of de kookplaat nog werkt.

Er zijn situaties waarin de kookgroep niet achter een aardlekschakelaar hoeft, maar daar is zo op afstand lastig over te oordelen. Los daarvan is het de afgelopen decennia wel "gebruikelijk" om gewoon alles in een woonhuis achter een 30mA aardlekschakelaar aan te sluiten. Zelfs als dit niet noodzakelijk zou zijn wordt het er alleen maar veiliger van.
 
  • Like
Waarderingen: Klutstkwijt

Klutstkwijt

  • #10
Oké
 

Klutstkwijt

  • #11
Nog even voor de zekerheid en voordat ik de kookplaat opblaas. Zo zitten de draden op de stekker toch goed?

L1 en L2 heb ik gemeten en daar staat stroom op.
Vervolgens zit nu op de stekker (Zie foto):
N1 grijs
N2 blauw
L1 zwart
L2 bruin
Screenshot_20220501-004423_Gallery.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Ja dat zou goed moeten gaan zo.
 
  • Like
Waarderingen: Klutstkwijt