Normale vmvk kabel als grondkabel gebruiken

Winjohan

  • #1
Hallo mede forumers.

Vraagje:
Als ik me nog goed herinner is het toegestaan om "normale" VMVK kabel in de grond te stoppen mits deze gelegd is in een slagvaste PVC pijp.

Ik heb dit namelijk ongeveer 13 jaar terug via mijn toemalige werkgever uitgevoerd met een voedingskabel voor een pluimvee stal.

En nu wil ik zelf in de tuin enkele WCD monteren. Gaarne jullie input
 

Gerrit

  • #2
Die werkgever had natuurlijk nog wat kabel liggen, en het is ook toegestaan, maar als je bij nul begint, waarom zou je dan geen grondkabel nemen. Die mag zo in het zand liggen.

Je neemt 2-aderige grondkabel en je kunt je gang gaan. Onder de mantel zit een omvlechting, en daaronder zit een litzedraad. Deze doet dienst als aarde.
 

Winjohan

  • #3
Gerrit,

Bedankt voor jouw bevestiging.
PS ik heb zelf ook royaal VMVK liggen vandaar deze vraag.

Slotje mag erop.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Nog even een aanvulling:

Ergens op het forum (ik kon het bericht zo gauw niet vinden) staat een waarschuwing, dat bij het leggen van een dergelijke kabel in een mantelbuis(je) de buis niet meer als elektrakabel herkend kan worden.

Daardoor bestaat het gevaar, dat wanneer iemand in de tuin aan het spitten is, hij erg makkelijk dwars door én de buis én de kabel spit, met alle gevolgen van dien.

Bij een grondkabel zul je op de stalen mantel stuiten, is toch wat anders dan pvc, de kabel geeft wat mee, en wordt makkelijker herkend.

Niet dat ik hiermee op enige wijze tussendoor wil komen of het ja of nee mag.
Het is echter wel iets om rekening mee te houden, voor het bepalen van de diepte, de te gebruiken mantelbuis, en eventueel het markeren van die buis met bijv. gekleurde klustape op regelmatige afstand.
 

Gerrit

  • #5
Die waarschuwing zal er wel staan Kees, maar persoonlijk zie ik dat niet zo zitten.
Als er een slagvaste buis gebruikt wordt (lijkt me logisch) en iemand steekt daar doorheen, dan moet wel wel even goed zijn best doen.
Met minder dan de helft energie gaat hij door een grondkabel.
Sommige enthousiaste arbeidslieden zijn niet te stuiten. :mrgreen:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ik heb het onderwerp inmiddels gevonden:
Drie groepen naar de schuur

Het ging blijkbaar om doorzagen, niet scheppen, ik had het niet goed onthouden. :oops:

Verder heb ik er niets aan toe te voegen, Gerrit, ik denk dat je volkomen gelijk hebt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Nog een verschil met dat topic: de kabels gingen daar door een 40 mm buis o.i.d. waardoor je het verschil niet ziet.
5/8 of 3/4 buis worden zelden gebruikt voor afvoer.

Je mag ymvk gebruiken mits:

1. Voldoende diep minimaal 60 cm geplaatst.
2. Het traject moet blijvend herkenbaar zijn.
3. Indien mogelijk mechanisch beschermd.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
The headhunter schreef:
2 het traject moet blijvend herkenbaar zijn.
Wat bedoel je daarmee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Of zoals bij Akzo met paaltjes de kabel tracees aangeven.
Elke 10 m staan 2 paaltjes op de breedte van het trace.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #10
Geen risico nemen! Gewoon grondkabel gebruiken.

Vgr Arie
 

Winjohan

  • #11
Heren,

Als het geoorloofd is, is er dus echt wel over nagedacht en dus mits goed uitgevoerd dus ook veilig.

Als je alles 100% wil doen moet je ten alle tijden een erkend installateur laten komen. Dit is toch niet de opzet van dit forum "klusidee"
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Dat is inderdaad niet de opzet van Klusidee.

Maar voor bijv. installatie van een groepenkast wordt op ons forum altijd verwezen naar een installateur en wordt vaak niet eens ingegaan op de vraag hoe het dan wel in die groepenkast te doen, tenzij uit de berichten duidelijk blijkt dat de vragensteller zeer bedreven is in elektra-installatie.

In dit geval is niet gezegd: je mag het niet doen, maar: houd er rekening mee, dat.
En er wordt zo goed mogelijk uitgelegd of verwezen naar de NEN1010 waarin inderdaad dingen staan die "moeten". In bepaalde gevallen kan het niet opvolgen van die voorschriften leiden tot afkeuring van een installatie of niet uitkeren in geval van brand.

Of je het dan wel of niet op een bepaalde manier doet, is geheel voor jouw verantwoording.
 

Toon

  • #13
Winjohan schreef:
Als je alles 100% wil doen moet je ten alle tijden een erkend installateur laten komen. Dit is toch niet de opzet van dit forum "klusidee"
Wij gaan altijd voor de 100%.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu