Nieuwe meterkasten

Martijn1995

  • #1
Hallo,
ik ga 2 meterkasten vervangen en ik loop hier bij tegen wat dingen aan. (geen zorgen ben een bbler en doe dit samen met een gediplomeerd vak man, maar omdat dit mijn klus is doe ik al het uitzoeken ect.) meterkast 1 word straks gevoed vanaf de nutsvoorziening dit is 1 met een 3 fase aansluiting (weet nog niet of deze met 25A of hoger is afgezekerd.) vanaf de hoofdschakelaar (40A) ga ik dan naar de aarlek en zo verder. en vanaf de hoofdschakelaar naar een 25A B-automaat, vanaf deze ga ik met een kabel (6MM) naar de tweede meterkast. hier ga ik via een hoofdschakelaar (40) naar de aardleks en vervolgens 7 b16A automaten en 1 3fase kook groep.

klopt dit?

en ik vroeg me nog af de aardlitze ik mag af tapen en direct mag aansluiten op de aardrail in de groepenkast?

groetjes
 

Martijn1995

  • #2
Om terug te komen op waar de nuts op is afgezekerd dit is 3x40A
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Wanneer je meerdere beveiligingen achter elkaar gaat zetten (zoals je doet met je onderverdeler) krijg je te maken met selectiviteit: Bij een sluiting ergens wil je dat alleen de dichtstbijzijnde beveiliging aanspreekt.

Gelukkig heb je een 40A hoofdaansluiting, anders was het een kansloze onderneming. Echter, met achtereenvolgens een 40A, 25A en 16A automaat verkrijg je ook geen 100% selectiviteit.

Ik zou even goed overwegen of je voor de onderverdeler een B25 of C25 automaat wilt. Bij een B25 automaat heb je een grotere kans dat hij mee uit gaat bij sluiting achter één van de B16 eindgroepen. Wanneer je een C25 automaat plaatst heb je een grotere kans dat de hoofdautomaat van de netbeheerder mee uit gaat bij een sluiting in de onderverdeler of in de kabel.

Ik denk dat ik voor de C25 automaat zou kiezen. De onderverdeler klinkt alsof er een compleet woonhuis achter zit, daar wil je niet volledig in het donker zitten als je een defect apparaat inplugt. De kans op sluiting in de kabel of onderverdeler lijkt me een heel stuk lager, en als dat onverhoopt toch mocht gebeuren heb je zo te horen hoofdautomaten van de netbeheerder die je zelf terug in kunt schakelen.

Hoe lang is de kabel? Dit beperkt mogelijk ook je keuze voor de voorbeveiliging (de kabel mag met een C25 automaat maar ca. half zo lang zijn als met een B25).

Moet de kabel van de hoofdverdeler naar de onderverdeler niet worden beveiligd met een selectieve aardlekschakelaar? (Dit is onder meer afhankelijk van de aardcircuitweerstand welke op zijn beurt afhankelijk is van het stelsel, het type kabel en of het gehele traject van hoofdverdeler tot en met onderverdeler dubbel geïsoleerd is?) Als het een TT stelsel is met een relatief hoge aardverspreidingsweerstand en als je tussen de hoofdverdeler en de onderverdeler een grondkabel gaat toepassen dan moet het bijvoorbeeld zeker wel!

Soort van dezelfde vraag voor je 3-fasen fornuisgroep, moet dat geen aardlekautomaat worden?

Of je de litze zomaar op de aardrail aan mag sluiten ligt aan de aardrail en het soort klemmen. Misschien moet je de litze van een adereindhuls voorzien of er een kabelschoen aan knijpen.
 

Martijn1995

  • #4
De kast van de net beheerder heeft geen automaten dus daar kun je helaas niet zo bij.. veranderd dit het verhaal of je beter een b of een c 25 kunt kiezen?

De kabel word ongeveer 20a 30 meter zo ruw uit Mn hoofd. Ik moet nog na kijken of de kabel die er nu ligt genoeg is. Zou 6mm genoeg zijn of toch 10mm?
Moet de kabel van de hoofdverdeler naar de onderverdeler niet worden beveiligd met een selectieve aardlekschakelaar? (Dit is onder meer afhankelijk van de aardcircuitweerstand welke op zijn beurt afhankelijk is van het stelsel, het type kabel en of het gehele traject van hoofdverdeler tot en met onderverdeler dubbel geïsoleerd is?) Als het een TT stelsel is met een relatief hoge aardverspreidingsweerstand en als je tussen de hoofdverdeler en de onderverdeler een grondkabel gaat toepassen dan moet het bijvoorbeeld zeker wel!
Sorry hier in kan ik je even niet volgen
Soort van dezelfde vraag voor je 3-fasen fornuisgroep, moet dat geen aardlekautomaat worden?
Ik dacht dat deze gewoon via de reguliere aardlekschakelaar kon? Vraag me trouwens wel af of ik dit als 3 automaten moet zien en daarom beter op een eigen aardlekschakelaar kan zetten?
Of je de litze zomaar op de aardrail aan mag sluiten ligt aan de aardrail en het soort klemmen. Misschien moet je de litze van een adereindhuls voorzien of er een kabelschoen aan knijpen.
Ja precies dat is misschien sowieso niet zo’n verkeerd idee..
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Je hebt geen automaten van de netbeheerder, maar wel een aansluiting van 40A? Bijzonder, want 40A smeltpatronen zijn niet bepaald gangbaar.

6mm² is (meer dan) genoeg op zo'n kort stukje.

Als je het verhaal betreft de aardcircuitweerstand niet kan volgen, dan moet je misschien nkg even in je schoolboeken kijken. ;) Of bij twijfel: gewoon alles achter een aardlekschakelaar. Dus ook de kabel naar de onderverdeler. Er zijn situaties denkbaar waarin dat niet hoeft, maar als je dat zelf niet kunt beargumenteren dan zou ik op safe spelen.

De krachtgroep voor het fornuis achter een normale aardlekschakelaar... Ik neem aan dat je voor de 230V groepen 2-polige aardlekschakelaars gaat toepassen? Daar kan geen 4-polige krachtgroep achter. Dus ofwel een extra 4-polige ardlekschakelaar of een aardlekautomaat plaatsen.
 

CV__

  • #6
3*40 zonder automaten. Knap. Bedoel je 3*35?
 

Martijn1995

  • #7
Je hebt geen automaten van de netbeheerder, maar wel een aansluiting van 40A? Bijzonder, want 40A smeltpatronen zijn niet bepaald gangbaar
Oke, dan heb ik dat waarschijnlijk nog gemist.. is dat nog erg van invloed verder in de keuze b of c automaat?
6mm² is (meer dan) genoeg op zo'n kort stukje.
O oké want waarschijnlijk ligt er nu 4mm is dat dan ook voldoende of toch beter voor de 6mm?
Als je het verhaal betreft de aardcircuitweerstand niet kan volgen, dan moet je misschien nkg even in je schoolboeken kijken. Wink Of bij twijfel: gewoon alles achter een aardlekschakelaar. Dus ook de kabel naar de onderverdeler. Er zijn situaties denkbaar waarin dat niet hoeft, maar als je dat zelf niet kunt beargumenteren dan zou ik op safe spelen
Oké heb het even opgezocht en me er even in verdiept.. dan lijkt het me net zo makkelijk om het op safe te spelen.. plaats ik dan een 4p aardlekschakelaar tussen de hoofdschakelaar en de 25b/c automaat?
En is daarbij de aarde voldoende of is er dan nog wat extras nodig?
De krachtgroep voor het fornuis achter een normale aardlekschakelaar... Ik neem aan dat je voor de 230V groepen 2-polige aardlekschakelaars gaat toepassen? Daar kan geen 4-polige krachtgroep achter. Dus ofwel een extra 4-polige ardlekschakelaar of een aardlekautomaat plaatsen.
Oké dan moeten in beide kasten dus een 4p aardlekschakelaar bij komen.
 

Martijn1995

  • #8
Code:
[quote="CV__"]3*40 zonder automaten. Knap. Bedoel je 3*35?[/quote]
Het is een vrij oude installatie en het is gecheckt bij de nutsleverancier dus dit zou 3x40A moeten zijn inderdaad
 

CV__

  • #9
Prijscategorie 3*40 zit ook 3*35 in.
 

Martijn1995

  • #10
Ik zie het inderdaad!