Fakkelf
- #1
Afgezien dat ik niet zeker weet wa erin de huidie nen1010 staat, zou ik graag willen weten wat de veiligste manier is.
Uit een post van 2007 heb ik vernomen dat destijds geen stekker / stekkerdoos onder het bad mag in zne 1. Mijn plan was om de stekker af te knippen en een ip56 spatwarerdivhte doos onder het badte plaatsen meteen wireless schakelsysteem erin. Zodat ik met een plakschakelaar naast het bad de strom er op en eraf kan zetten.
is dit de veiligste optie? Welke positie moet de schakelaar sitten tov. het bad.
Ik heb een aardschakelaar van 30 ma.
Uit een post van 2007 heb ik vernomen dat destijds geen stekker / stekkerdoos onder het bad mag in zne 1. Mijn plan was om de stekker af te knippen en een ip56 spatwarerdivhte doos onder het badte plaatsen meteen wireless schakelsysteem erin. Zodat ik met een plakschakelaar naast het bad de strom er op en eraf kan zetten.
is dit de veiligste optie? Welke positie moet de schakelaar sitten tov. het bad.
Ik heb een aardschakelaar van 30 ma.