Nefit economy storing 2

Carlo431

  • #1
Hallo allemaal,..

ik heb zelf een nefit economy gemonteerd, (2dehands gekocht)
alles aangesloten, maar springt steeds naar storing 2 (temperatuur of stroming van water is niet goed) ik heb geen warm water en geen verwarming. de druk krijg ik niet hoger dan 1 bar. en een gasgeur
ik heb het expansievat vervangen en nu krijg ik de druk weer niet hoger dan 1 bar, maar ik heb wel heel even warm water en dan springt het systeem weer op 2

heeft iemand van u een tip bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nefit Economy ????? volgens mij moeten daar nog wat gegevens bij.

1 bar , kan aan de waterdruk liggen dan heb je een perspomp nodig om de druk hoger te maken maar 1 bar zou voldoende moeten zijn.

Werkt de pomp wel goed, is de pomp ontlucht.

Je zegt gas te ruiken maar er is geen vlam?
 

Carlo431

  • #3
Het water word heel even warm en dan springt het systeem weer op 2
dus ik ga ervan uit dat er wel een ontbranding is, maar de gasgeur komt natuurlijk (denk ik) ná het springen naar de storing 2
ik heb het schroefje voor op de pomp losgehaald en er komt wat water uit
 

Carlo431

  • #4
Sorry, Nefit Economy hr

hoe ontlucht ik een pomp?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dikke schroef voorop eruit draaien.

Als je nu een schroevendraaier in dat gat steekt dan kan je de as van de pomp draaien en als je goed kijkt kan je ook zien of deze draait bij warmte vraag.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Vergeet ook niet de autom.ontluchter in/bij de wisselaar
klinkt als een ontluchtingsprobleem
 

Carlo431

  • #7
Automatische ontluchter?
kunt u een beetje uitleggen waar die ongeveer zit?
of hoe het eruit ziet?

bedankt voor uw advies
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
...ligt eraan welke type economy Hr het is....maar vaak zitten ze links
boven met een soort autoventieldopje erop, deze horen gewoon 2 slagen
los te staan
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu