Moduline 300

Speedypul

  • #1
Klokprogramma wil s'morgens niet opstarten, toestel blijft koud op verwarming.
Schakelmomenten zijn 7:00 naar 18 graden 9:00 naar 20 graden 18:30 naar 21 graden en 22:30 naar 16 graden.
Indien toestel 's ochtends eerst op handbediening word gezet en van daaruit naar de klok loopt het programma tot aan de volgende dag probleemloos door, word om 7:00 alleen niet meer opgewarmd, en blijft dus koud.
Aanwarm vervroeging staat aan, pid op 1, klok loopt op tijd.
Iemand een verklaring?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Type toestel :mrgreen:
 

Speedypul

  • #3
Topline, heeft 2 jaar probleemloos gedraaid.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Moduline resetten /of een paar uur van de spanning afhalen .
 

Speedypul

  • #5
Ook enig idee waardoor zoiets ontstaat?
Fabrikant wil dat ik hem opstuur!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Eerlijk gezegd geen idee,
had laatst ook ellende met eentje en moest vaak gereset worden om dat ding aan de praat te krijgen , volgens iemand iets met een versie-nummer , maar wat precies wist ie ook niet .
uiteindelijk toch maar een andere erop gezet . :mrgreen:
 

Speedypul

  • #7
Heb ik nu ook gedaan.
Gelijk een aantal nieuwe grondplaten besteld, de nieuwe maken een veel beter kontakt met de thermo!

Over versie nr. gesproken.
Stond bij een klant mooi te kijk toen ik uba3 wilde omwisselen voor eentje uit m,n koffer, (nieuwe uba) werkte de nieuwe totaal niet, bleek de versie te oud te zijn voor de jonge ketels!
Gelukkig werken de nieuwste wel op de oudere toestellen!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Dat klopt inderdaad , vanaf een bepaald versie werd alleen de nieuwere type ketels ondersteund en oudere niet en andersom wel weer of zoiets :shock:

maar je staat wel voor clown als je een defecte uba vervangt voor een nieuwe en de boel werkt niet meeromdat de therm een oude versie is :mrgreen:
 

Speedypul

  • #9
Heb nu weer een volgend probleempje met een Landis & gyr rvl 45.
Gasblok word elke 20 seconden 5 seconden aangestuurd, installatie wilde niet opwarmen. Kantoorpiefjes kregen het koud!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #10
Je moet dat ding wel zo instellen dat ie een ketel aanstuurt en geen 3 wegklep , zitten die 2 plaatje op de klemmenstrook goed in?
zet hem anders op de Öliestand",wordt ie wat trager .
 

Speedypul

  • #11
Hij ligt momenteel naast mij!
Heb in de aansluitkast pomp en gasblok kortgesloten, ketelthermostaat op 80 graadjes gezet, en snorren dat ie doet!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Door die twee plaatjes op klemmenstrook van de RVL worden een paar druktoetsen op achterzijde van RVL ingedrukt , zo weet de RVL of er een ketel of een servomotor van de 3wegklap geregeld moet worden .

maar men denkt vaak dat die plaatjes alleen een hulpmiddel voor aansluiten is en worden soms zelf weg gehaald , gevolg , ketel wordt pulserend aangestuurd :mrgreen:
 

Speedypul

  • #13
Bedoel je de beide stiftjes aan de uiteinden van de rechter klemstrook?

Voordat ik hem definitief demonteeerde heb ik de waardes nog gemeten van de sensoren, die leken mij in orde, kast terug gezet op z,n plaats en vergrendeld.
Na 1 minuut begon rvl relais weer te bekrachtigen en los te laten.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #14
Nee , op de rvl zelf (dus niet aansluit voet ) op de achterkant zijn er 2 drukstiften ,die afhankelijk van de toepassing (plaatjes op klemmenstrook dekken een of beide gleuven waar deze stiften invallen ) . indien beide stiften ingedrukt worden , of een er van dan gaat de RVL anders regelen , hoe en wat precies weet ik nu ff niet , moet ff docu lezen .
 

Speedypul

  • #15
Sorry, bedoelde ook niet klemstrook.
Hij ligt voor me met de beide drukstiften.

Zitten de breekplaatjes normaal in de montagevoet en zouden die vanwege de ouderdom uitgebroken kunnen zijn!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #16
Dat gebeurt regelmatig, want oud zijn ze in iedergeval wel !!! zie handleiding vorige post :mrgreen: :mrgreen:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Die hebben hun geld ook al lang terug verdiend
Wordt tijd voor een nieuwe regelaar
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #18
Inderdaad, ik heb aardig wat van die dingen varvangen voor de 469-472 serie , mijn box ligt vol met oude rvltje1,45 en 46 :mrgreen:
 

Speedypul

  • #19
We wilden ook voorstellen om de komplete regeling er maar uit te gooien en tevens de ketel erachteraan!
 

Flat4ever

  • #20
???
Heb zo het idee dat profesionele cv-boeren hier hun advies vandaan halen?

Of heeft u speedy toch echt meerdere cv's thuis hangen? :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu