Mazoutbrander wordt snel vuil

Jee_r

  • #1
De mazoutbrander is ongeveer iedere maand volledig vol roet.
Hoe komt dit?
Wat kan ik hieraan doen?

Bedankt
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
:roll: brander "LATEN"afstelen
 

Jee_r

  • #3
Deze is vandaag nog eens volledig afgesteld... ik ben eens benieuwd als het nu opgelost gaat zijn.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Hoe is deze brander afgesteld? heb je ook een stookrapport van ?
 

Jee_r

  • #5
Welke gegevens wil je weten?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Filters schoonmaken
Ventilator schoonmaken
De juiste nozzle monteren (juiste grootte inspuiter, en breedte in graden)
Brander afstellen op juiste druk
Roetmeting doen
Rookgastemperatuur meten
Zuurgraad meten

Pas dan is de brander goed afgesteld.
(en misschien vergeet ik nog iets)
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
En

co2
co
o2
luchtovermaat
temperaturen
rendement
oliedruk pomp
 

Jee_r

  • #8
Co2 = 12,45
co = 37
o2 = 3,8
luchtovermaat = staat er niet op
temperaturen ketel = 60 rookgas = 205 verbrandingslucht = 10
rendement = 90,9
oliedruk pomp = pompdruk = 10 bar

Zijn deze waarden goed?
 

Jee_r

  • #9
Filters schoonmaken = ok
Ventilator schoonmaken = weet ik niet
De juiste nozzle monteren (juiste grootte inspuiter, en breedte in graden) = ok
Brander afstellen op juiste druk = wanneer weet je als dit juist is?
Roetmeting doen = ??
Rookgastemperatuur meten = 205 graden
Zuurgraad meten = ???
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Toch maar een installateur er bij halen ?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu