Mazoutbrander op zolder

GUYLAVRIJSSEN

  • #1
Hallo,
Heb een buderus mazoutbrander op de zolder staan en aan de brander
heb ik een tigerloop geplaatst.De aanzuighoogte van de onderkant van
mijn tank is ongeveer een 8m.Nu brandt hij redelijk goed maar af en toe
heb ik een onstabiele vlam.Nu weet ik ook wel dat de aanzuighoogte
redelijk krap is maar de tigerloop staat altijd goed vol,het niveau in de tigerloop zakt niet.Soms draait hij een half uur goed en dan krijg ik die
onstabiele vlam ?zou dit vuil kunnen zijn ergens aan de sproeier?of zou
ik toch best een opvoerpomp in de verluchting van mijn huis plaatsen,
type eckerle kd 10 of een aanzuigpomp type bm 347 met een reservoir van 12liter.De bm aanzuigpomp geeft een maximale aanzuighoogte van
8m met een leiding van 8mm,mijn leiding is 10mm zou dit problemen geven denken jullie ??

Alvast bedankt voor jullie reactie !
guy :D
 

Tumkie

  • #2
Welke brander van Buderus ? Blauwe vlam of gele ???
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #3
Zou het ook aan de afvoer of, de beluchting kunnen liggen. omdat je aangeeft dat ie het eerste half uur wel goed brandt.
 

GUYLAVRIJSSEN

  • #4
IS EEN BLAUWE VLAM,MAAR IK HOOR DE POMP VAN DE BRANDER SOMS
"HUILEN"dat wil zeggen dat hij de mazout maar juist boven krijgt.moet toch een opvoerpomp plaatsen denk ik,maar weet niet juist de welke?iemand hier ervaringen mee ?
bedankt
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #5
Je zou kunnen overwegen om een dagtank te plaatsen , vaak doen we dat met een externe pomp die wordt aangestuurd dmv van een presostaat die op de tank gemonteerd wordt.tank die tevens ook hoogste punt van installatie wordt, wordt voorzien van een ontluchter.
 

GUYLAVRIJSSEN

  • #6
De meeste aanzuigpompen kunnen maar 7m hoog oppompen met
een leiding van 8mm,ik moet 8m opvoeren met een mazoutleiding
van 10mm !Had gedacht aan een eckerle kd10 in de verluchting onder
mijn huis en boven aan de brander een drukreduceerventiel en een
electroventiel dat syncroon draait met mijn brander i.v.m de druk
die op de branderpomp staat.wat denken jullie ?
grtjs,
guy
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
Meestal plaatsen we de tank boven en de opvoerpomp beneden. opvoerhoogte is vaak vele malen hoger van zo'n pomp. kan makkelijk 10 a 20 meter omhoog.
 

GUYLAVRIJSSEN

  • #8
Hallo,
Iemand ervaringen met mazoutopvoerpomp ?
ben van plan een opvoerpomp te kopen maar ben aan het twijfelen
de welke juist ?
Oilpress Typ : 270.902 of
Toby pmd 22

iemand ervaringen met deze pompen ?
thx
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Topics aan elkaar geplakt, het is handiger de info van de ketel etc. bij elkaar te houden.
 