Lekkage rookgasafvoer

Freekcv

  • #21
En ik zou nog even een condens afscheider voor de ketel plaatsen. Anders kan je binnenkort de schoorsteen aansluitset ook nog verwachten
 

Marcn88

  • #22
Voor de overgang van flex naar vast is er een zogenoemde vast puntbeugel deze monteer je aan de muur of in het rookkanaal zodat de flex hier met een maximale verslepingshoek van 30 graden op kunt monteren en aan de andere kant kun je verder met pp buis naar het toestel maargoed een hele verbetering van wat het was en dan gewoon bij elke service beurt de juiste metingen laten doen komt alles goed
 

Appie26

  • #23
De flexslang loopt in een ruime bocht tot aan het broekstuk. Hij loopt dus nagenoeg niet horizontaal. In de schoorsteenwand zit een doorvoerstuk van een vorige ketel ingemetseld waar het broekstuk toevallig precies in past. De flex slang krijgt daar dus steun. Al met al denk ik dat het zo wel goed is zolang deze ketel nog mee gaat. Mocht er tzt een nieuwe ketel geplaatst moeten worden dan zal ik het complete rookgasafvoer traject gaan vervangen dan overal de juiste aansluitingen gaan gebruiken van dezelfde leverancier.
Maar ik blijf erbij dat ondanks het een beetje een samenraapsel van onderdelen is het grootste probleem was dat het enorm slordig gemonteerd was. Ik bedoel een manchet met 2 afdichtlippen waarvan er 1 al destijds bij de montage is verpest is niet bevordelijk voor een duurzame afdichting.
 