Lastscheider als hoofdschakelaar

Paulernst

  • #1
L.s.,

Kan een Holec Duco lastscheider type DMV 40 3p+N worden gebruikt als hoofdschakelaar in een huisinstallatie aansluitwaarde 3 x 40 A?
Ik kan deze n.l. goedkoop op de kop tikken, maar twijfel over de geschiktheid.

Bij voorbaat dank

vriendelijke groet,

Paulernst
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja dit is een 40A lastscheider deze kan tot 40A afschakelen en mag dus tot hoofdzekeringen van 40A gebruikt worden.
 

Paulernst

  • #3
Beste deskundige,

Nog even ter aanvulling van mijn vraag van 14 februari.
Nu blijkt dat de Holec Duco lastscheider geen aparte N heeft, maar 4-p aansluitingen heeft.
Kan ik zonder probleem de meest rechtse aansluiting als N gebruiken en zo ja, is dat dan overeenkomstig de voorschriften?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Paulernst
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja als de lastscheider geen aanduiding meer heeft betekend dit dat alle polen gelijktijdig geopend worden. Dan mag je elke pool gebruiken als NUL.

De oude versie had een vertraagde pool, de NUL.
Deze werd als laatste verbroken en als eerste gemaakt.
Dit werd gedaan om de installatie ten naaste aardpotentiaal te houden bij afschakelen.
 