KZS-1M (B16) - kapot?

Jeroenh

  • #1
Hallo,

Ik ben/ was altijd in de veronderstelling dat als er wat fout is met de elektra een aardlek eruit klapt, je de kortsluiting of iets dergelijks dan opzoekt, verhelpt, en de aardlek weer omhoog zet.

Dit lukt nu niet, althans niet geheel.

Genoemde aardlek schakelaar lag eruit (middenstand) nadat ik een lamp probeerde te herstellen. Lamp losgehaald, aardlek terug, echter geen stroom. de testknop op de aardlek doet ook niets.

Kan zo een ding kapot zijn gegaan in deze actie? Kan ik dat vaststellen (naja, ik het dus achter de schakelaar geen stroom meer).

Jeroen
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Als hij in de middenstand staat, dan moet je hem waarschijnlijk eerst omlaag drukken en dan weer omhoog.
 

Jeroenh

  • #3
Tom,

Ja dat heb ik gedaan/ had ik al gedaan. Dat heeft niet mogen helpen.

Jeroen
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Als ik het goed begrijp is de situatie nu als volgt:

1. Je aardlekschakelaar staat aan.
2. Je hebt geen stroom
3. De testknop doet het niet.

Dit kan twee oorzaken hebben:

a) De aardlekschakelaar is defect
b) Je hebt bij de ingang van de aardlekschakelaar al geen spanning (bijvoorbeeld door een gesprongen hoofdzekering).

Kun je de spanning vóór en na de aardlekschakelaar meten?
 

Jeroenh

  • #5
Tom,

Dank voor het spoor. Stroom is er weer.

In de meterkast komen 3 fasen binnen, met 3 hoofdschakelaars, hierboven 4 aardlekken, en hierboven de groep zekeringen. Een van deze laatste had ik het over, deze is uitgevoerd als aardlek omdat het een buitenzone is.

Stroom is er weer. Oplossing zoek ik morgen, zoals gezegd is buiten (onder een afdak) en het wordt zo donker...

Jeroen
 