7 jaar geleden is mijn huis verbouwd en aangebouwd. Alle electra door elektricien aangelegd-HAFNORM ABB-install. autom.ten. Sinds 4 maanden slaat soms de zekering van 1 groep, waarop c.v. ketel, 24-uurs afzuiger badkamer,diverse verlichting stopcontacen, de alarmcentrale (10 jr.oud) en de telefooncentrale/beantwoorder ('s nachts uit op schakelklok). Er is nergens lekkage waarneembaar. Schakel ik de zekering weer in dan doet alles het weer! Niks geen sluiting tot ......? Vannacht om 4 uur weer het geval. Dus van overbelasting kan geen sprake zijn. Zie ik pas om 9 uur. Enige verandering is de (mechanischeschakelklok op tel.centrale sinds 7 maanden. Maar daar is niets aan te zien. Kan de autom, zekering (ABB HAF 0025-0050 B16NA defect zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Trek de stekker van de cv er 1 nacht uit, grote kans dat je bij inpluggen 's morgens de oorzaak weet.

Is dat het niet dan doe je hetzelfde met de mech. ventilatie, enz.
 