Koppeling 2e groepenkast

Rewico

  • #1
Heb een kast (foto 1) en er vlak naast een 2e kast(foto 2)
Ivm met ruimte gebrek konden ze niet naast elkaar maar maakt voor mijn vraag niet uit.
Beide kasten hebben een hoofdschakelaar.
De vraag, mag ik de 2e kast aansluiten door de draden in de hoofdschakelaar uit kast 1 op montagevoeten (foto 3) te monteren en vanuit daar de 2 hoofdschakeleraars aan te sluiten?

16584085887842728843522504108053.jpg 16584086146007673617969147527830.jpg 16584089340713772813301041077759.jpg
 

Juul..

  • #2
Ik zou geen 2 hoofdschakelaars hebben geplaatst, en denk zelfs dat dit niet is toegestaan. Normaliter plaats je de kasten tegen elkaar maar ik neem aan dat dit nog steeds als 1 groepenkast gezien wordt (de foto's maken de situatie niet heel duidelijk). Je moet een installatie met 1 handeling spanningsloos kunnen maken, dus 1 hoofdschakelaar die alles afschakelt. Ik zou dus ook één hoofdschakelaar verwijderen. Vanuit de hoofdschakelaar die overblijft kun je naar de railtjes bedraden, en vanuit de rails bedraad je de diverse aardlekschakelaars.
 

Rewico

  • #3
Ok, helder antwoord. 2e kast heb ik zo gekocht met hoofdschakelaar erin. Zal deze er uit halen en rest aansluiten zoals je aangeeft zodat een hoofdschakelaar overblijft.
Op de foto zoals de situatie is.
2e kast (rechts) is voor wasmachine en droger groepen.

16584139490553267459817800251247.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Vind deze oplossing persoonlijk wel jammer. Hoezo ruimtegebrek? Je hebt toch meer dan genoeg plek om de bestaande kast te vervangen door één met 2 rijen / 24 modules? En breder gaat zo te zien ook wel passen als je een oplossing voor die 2 leidingen zoekt en wat schuift met de bestaande kast.

Ja, dit gaat uiteindelijk natuurlijk ook werken, maar fraai zou ik het niet willen noemen. En mocht je in de toekomst nog andere aanpassingen wensen zoals bijvoorbeeld een verzwaring naar 3-fasen, dan ben je meteen weer aan de beurt want een 4-polige hoofdschakelaar kun je niet kwijt.

Met praktisch dezelfde materiaalkosten en alleen maar iets meer werk (leidingen inkorten / opnieuw aansluiten) kun je hier iets veel mooiers van maken.

Die Merlin Gerin aardlekschakelaar in de "nieuwe" kast is niet de jongste (het hele merk bestaat al enige tijd niet meer). Dit is toch wel al een Type A aardlekschakelaar mag ik hopen? Kan de symbolen niet lezen op deze foto's.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rewico

  • #5
Heb dit huurhuis zo aangetroffen en moet het daar mee doen.
Kast 1 verplaatsen gaat het dus niet worden.
Kast 2 is ernij gekomen
Waar het mij omgaat is het geheel veilig aansluiten, fraaiheid is niet zo belangrijk
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Ik weet niet welke voorwaarden de verhuurder stelt aan aanpassingen aan de installatie, maar degelijk uitgevoerde aanpassingen (zoals een grotere groepenkast) is vaak geen enkel probleem en mag je ook gewoon achterlaten wanneer je de woning verlaat.

Ik gok dat je dit geknutseld tegen die tijd echter zult moeten verwijderen. Ook niet onoverkomelijk, maar je bent er dan wel 2x mee bezig en op een tijd wanneer je misschien liever aandacht besteed aan je nieuwe woning. Maarja. "If it works, it ain't stupid"?

Als het je alleen gaat om veilig:
- Verzeker jezelf er dan wel even van dat de aardlekschakelaar van het type A is en correct functioneert.
- Zorg dat de onderzijde van de nieuwe kast is afgesloten met een inzetplaat.
- Koppel beide kasten met 6mm² draad in buis of met een stukje kabel 3x6mm² en bevestig deze ook tegen de wand (beugels).
- Zorg in beide kasten voor een fatsoenlijke invoer van deze leiding.

Je zou daarvoor inzetplaten met wartel kunnen gebruiken:

4054496.gif

images (2).jpeg


Je sluit inderdaad aan ná de hoofdschakelaar in de bestaande kast en de hoofdschakelaar in de nieuwe kast is overbodig.

Je zou die blokjes uit de nieuwe kast (foto 3) in de oude kast kunnen plaatsen om daarmee e.e.a. te verdelen.
 

Rewico

  • #7
Dit is de aardlek.

16584659516608267998644404914063.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Dat is een type AC dus.

Deze mogen sinds 1997 niet meer geplaatst worden.
 

Rewico

  • #9
Ok, dan vervang ik die.
Tip welke het dan moet worden?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Een Type A.

Ik zou dezelfde bestellen als in de bestaande kast dan heb je meteen alle componenten van hetzelfde merk. Daarvan kan ik de opdruk niet lezen maar het oogt jonger, neem aan dat dit wel type A is.

Valt me nu trouwens pas op dat de "nieuwe" aardlekschakelaar slechts voor 25A geschikt is, dat is te weinig als je een 35A hoofdzekering hebt. De standaard aardlekschakelaars zijn geschikt voor 40A.
 
Laatst bewerkt:

Rewico

  • #11
Alles vervangen danwel weg gehaald. Rest er nog een vraag. Mag 3 x 6 mm in een 5/8 buisje?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Als je rekent met de standaard vulgraad zoals deze in NEN1010 stond niet, dan moet je naar 19mm.
 

Rewico

  • #13
Toch nog een laatste vraag. De hoofdzekering blijkt 20 ampere te zijn.
Lijkt mij een beetje weinig voor:
- Wasmachinegroep
- Drogergroep
- Afwasmachinegroep
- Kookgroep (als 'gewoon' 230 in gebruik)
- 3 groepen die stopcontacten e.d. door hele huis bedienen.

Hoofdzekering kast is na renovatie door verhuurder nog niet verzegeld en om zekering te vervangen heb ik de juiste spullen. (en vaker gedaan)

Welke waarde zekering en passchroef plaatsen?
Gok zelf op 35 ampere.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #14
Zolang je niet zeker weet, dat de voorliggende bekabeling en eventuele hoofdverdeelkast geschikt zijn voor 35 A, mag je helemaal niets wijzigen aan passchroef en zekeringwaarde. Sterker nog: je hebt daar helemaal niets te zoeken, laat het aan de verhuurder en aan de netbeheerder over.

Indien je dit wél zo doet en er onstaat door jouw ingrijpen schade (brand bijv.) ben je op niet misselijke manier de klos! Want je hebt willens en wetens een hoofdzekering van een bepaalde waarde vervangen door een met een hogere waarde. Waar ben je mee bezig?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rewico

  • #15
Mee eens, ik laat het verhuurder oplossen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #16
Normaliter is dit een installatie van de netbeheerder, daar mag de verhuurder ook niet aankomen. Aangenomen dat jij gewoon een eigen aansluiting hebt dus je eigen energiecontract betaalt etc.
 