Koppelen van koperen buis aan stalen buis

R.Broekman

  • #1
Er moet een aanpassing komen in het verwarmingssysteem.
Daartoe wordt een radiator weggehaald en op een andere plek een bijgeplaatst.
Het is een 1 leidingsysteem en het plan is om met de gemakkelijk te verwerken koperen buis, 15 mm, te gaan werken.
Deze moet dan worden gekoppeld aan een, in een cementendekvloer liggende, stalen verwarmingsbuis van 15 mm.
Nou moet dit natuurlijk geen lekkage gaan opleveren in de vloer.
Wat is verstandig hier ?
Alvast dank voor een (snelle) reactie !
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Een stalen 15 mm buis???
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Ja Obelix, je leest het goed.
Ook ik stond de eerste keer redelijk verbaasd te kijken toen ik dit aantrof, een stalen buis met mantel eromheen ala Wicu.
Het probleem hier was zelfs nog gekker, deze buis lag zo diep in de vloer dat als de benedenburen gaatjes gingen boren voor gordijnrails er een groot probleem was.
Was centraal gestookt met radiatorafsluiters per woning achter een houten paneel met daarachter nog een frame welke was vastgeschroefd en vaak was voorzien van behang :( :(
Ga dan maar zoeken naar de schroeven.
 

Tiho

  • #4
Stalen 15 mm leidingen zijn er toch heel veel? Dat het in de vloer zit is iid wel vreemd.

Ik denk dat het knellen wordt.
 

Boreas

  • #5
Deze systeem had ik ooit meegemaakt in de Churchill gebouw in Rotterdam.
Knellen liefst met bijbehorende fitting met rubberen knelring. Volgens mij een stalen huls doet het ook goed. Veel geluk toegewenst in die komende jaren!
 

R.Broekman

  • #6
Het is inderdaad een stalen 15 mm buis met (Wico?)mantel. Huis uit 1987.
Ik zat zelf aan mogelijke problemen te denken ivm de verschillende uitzettingswaarden.
Een knelfitting lijkt de bedoeling te zijn.
Dat van een rubberen knelring snap ik niet want het is toch de bedoeling dat de ring zich in de pijpen snijdt ter afdichting ?
 

Boreas

  • #7
Wanddikte van deze stalen buis is 0.6mm, daarom die bijpassende knelfitting is anders, nl. in die wartelel zit een konische messing ring + rubberen O-ring + een platte messing ring. Met deze constructie wordt de (te veel knijpen) van die buis tegengaan. Als deze niet meer valt te vinden, gewone knelfitting is ook te gebruiken, maar dan liefst met een steunhuls om hetzelfde redenen. Als het om uitgebreide verbouwing gaat, zou ik minstens de hele leidingsectie vervangen met sandwichbuis, zeker is zeker, mijn ervaring is dat deze buismaterial door het onzorgvuldige verwerking een nogal korte levensduur heeft.
 

R.Broekman

  • #8
Ik kan je niet helemaal volgen Boreas. Bedoel je dat je een andere knelfitting nodig hebt alleen vanwege het verschil in wanddikte?
Ik zal anders eens vragen bij Warmteservice; sandwichbuis zegt me trouwens niks.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #9
Is gewoon 15 mm en kun je gewoon knellen met 15 mm knelring.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.