Knipperende buitenlamp die niet is ingeschakeld

Hansdammers

  • #1
Ik heb buitenverlichting die aangaat met een tijdklokje.
Nu is al verschillende malen de aardlek eruit geklapt en heb ik het vermoeden dat het in de buitenverlichting zit.

Nu zag vanavond tijdens hevige regenval dat er één van de buitenlampen stond te knipperen op een moment dat de tijdschakelaar nog niet was ingeschakeld.

Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn, ik heb gelijk de tijdschakelaar ertussenuit gehaald. Deze heb ik open gemaakt om te zien of deze soms vochtig was aan de binnenkant dit was niet het geval.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vermoedelijk schakelt je tijdschakelaar de nul i.p.v. dubbelpolig of de fase.
Als de lamp uitstaat en er lekt een spanning weg via de nul naar aarde kan de lamp gaan branden.
Vooral spaarlampen willen wel gaan knipperen, gloeilampen doen dit niet omdat de stroom te hoog moet worden.

Tijdschakelaars horen binnen en niet buiten.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Graag een duidelijke beschrijving van de situatie.

Wat zit waar, zit die tijdklok binnen of buiten in een stopcontact, en hoe zit de buitenverlichting aangesloten.

We kunnen echt via de PC niet in je installatie en in de tuin kijken om te zien hoe een en ander zit!

Eventueel een schetsje plaatsen.
 

Hansdammers

  • #4
De tijdschakelaar zit binnen en zit daar al jaren zonder enig probleem en in de lamp die ik zag knipperen zit inderdaad een spaarlamp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Wat voor kabel loopt er naar die lampen?
 

Hansdammers

  • #6
Een VMVK?? kabel heb ik me ooit laten vertellen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Wat ik wel vaker tegen kom is dat de armaturen gebruikt worden door mieren.
Deze bouwen nesten in de paaltjes waar ook de kroonsteen aansluiting zit.
Het zand word vochtig en daar is de aardlekfout.
De stroom kan heel gering zijn en dan gaan spaarlampjes knipperen zonder dat de aardlek eruit vliegt.
 

Jacovrie

  • #8
Zou een kwestie vocht kunnen zijn. Kijk of er bij de aansluiting van de lamp geen water is binnengedrongen. Uiteraard wel de spanning er af halen.
 

Hansdammers

  • #9
Ik heb ook sterk het vermoeden dat het vocht is.
Er is ook extreem veel water gevallen, echter de niet ingeschakelde tijdklok vind ik erg vreemd. Ik heb hem er nu tussenuit gehaald en brandt de verlichting zoals altijd.
Alleen morgenochtend de stekker uittrekken.
 

Appeltje

  • #10
The headhunter schreef:
(...)Tijdschakelaars horen binnen en niet buiten.
Los van het feit dat deze dus blijkbaar binnen zit: er bestaan ook schakelklokken voor buiten.

Gr. Ries.
 

Ronald42

  • #11
U had het knipperen simpel kunnen oplossen door de stekker om te draaien. Of daar mee het uitspringen van de aarlek ook verdwijnt is maar de vraag, maar ook dat kan.
 

H@ns

  • #12
Ik heb dat truukje van het omdraaien der stekker al eens vaker gelezen hier.
En ik ga er meteen vanuit dat het klopt maar ik ben inmiddels ook wel erg benieuwd naar het waarom.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Dan moet je even zoeken want dat heb ik al eens geschreven.
In dit geval brandt het vanwege lekkage naar aarde.

Het flikkeren van TL verlichting komt door capacitieve koppelingen.
 

H@ns

  • #14
Oh ja en dan is het natuurlijk meteen algemeen bekend :?
Nou ja bedankt...
 