Mijn Nefit turbo HR Combi 21H ketel geeft heel erg weinig warm water. Ik kan er amper mee douchen. Kort geleden heb ik de waterleiding omgelegd i.v.m. nieuwe keuken.
Ik vermoed dat een waterleidingbuis langs de muur heeft geschraapt en dat daardoor iets in de ketel is verontreinigd of verstopt: een sensor of iets dergelijks.

Kan dit de reden zijn voor de kleine afgifte van warm water? Zo ja, wat kan ik hier aan doen?

Alvast bedankt voor de reacties, Paul.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Onder de ketel zit een koperenknie doorstroombegrenzer (inbus) instelbaar ventiel, draai die eens open, niet te ver anders heb je misschien teveel water.


Voor de ketel zit de inlaatcombinatie, die kan verstopt zitten of niet helemaal openstaan.
 

Klusssertje

  • #3
De doorstroombegrenzer kan ik niet vinden. Zit deze in de koudwater inlaatbuis? In deze buis zit wel eern kraan, die helemaal open staat en op dezelfde plaaats iets wat lijkt op een overstort die naar de afvoer loopt.

Wat bedoel je met de inlaatcombinatie?

Groet, Paul.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
In deze buis zit wel eern kraan, die helemaal open staat en op dezelfde plaaats iets wat lijkt op een overstort die naar de afvoer loopt.
Dat is de inlaatcombinatie.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #5
De inlaatcombinatie onder het toestel, de doorstroom begrenzer in het toestel
haal de mantel eraf en volg de koudwaterleiding, hierin zit de doorstroom begrenzer (inbus). Succes
 

Klusssertje

  • #6
Gelukt! Het was de begrenzer, blijkbaar te krap afgesteld. Super, bedankt voor jullie reacties!! :D
 