Kan een knel t-stuk op deze cv buis ?

Manu's

  • #1
Hallo,

Kan een knel t-stuk op deze cv buizen ?


Ik zaag de laatste stuk eraf en met schuurpapier de buizen goed schoonmaken past dan een knel stuk ?

Bedankt,
 

Tiho

  • #2
Dat kan met kunststof knelringen. De messing ring die bij de koppeling zit gooi je weg. De kunststof ringen koop je los erbij. 28 mm koppeling voor 3/4. 22 voor 1/2 duim.

Beter zag je de leiding stuk, draai je het laatste stukje leiding uit de bocht en draai je daar een puntstuk in terug. Een puntstuk heeft aan de ene kant duims schroefdraad welke in de bocht past. De andere kant is een knelopname in de maat die jij nodig hebt.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Helemaal met Tiho eens.
Gewoon op de bestaande draden verder werken.
De kunststof knelringen zijn eigenlijk allemaal bagger.
Groeten b
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
40 jaar geleden vertelde ze mij dat ook. Toen zelf mijn CV aangelegd met van die dunne buizen en die knelfittingen was niks waard. 10 jaar langer gaat dat spul het niet mee. :wink:
 

Manu's

  • #5
Bedankt, mijn eerste idee was ook om op de bestaande draden verder werken en dus direct van 22mm na 15mm.
Maar ik dacht dat ik nog 1.5m van die buizen kan gebruiken ( komt beter uit ), ben ook bang dat de schroefdraad niet meer zo best is en dus lekken.

Dat zijn toch gegalvaniseerde fittingen ?
Kan ik het met deze doen ? knel verloopstuk 22x15mm
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Met een kunststuk 1/2-15 kan je verder bouwen, als je bestaande buis 22mm dikwandig is ja. Dan doe je het goed en deugdelijk.
Groeten b
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Wgb schreef:
40 jaar geleden vertelde ze mij dat ook. Toen zelf mijn CV aangelegd met van die dunne buizen en die knelfittingen was niks waard. 10 jaar langer gaat dat spul het niet mee. :wink:
Ik heb het niet over dunwandige cv buis Wgb. Wel over de kunststof knelringen die geschikt zouden zijn voor dikwandige pijp. Is en blijft bagger.
Groeten b
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
OK Begrepen.
 

Manu's

  • #9
Bedankt voor jullie reacties, nu nog aan de slag.
 

Vakuil

  • #10
Persen
veel makkelijker
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Persen op dikwandige buis zou ik je dus niet aanraden. Daar is het niet voor gemaakt.
Groeten b
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu