Instelling Wilo Para 25/6

zerotenmaassluis

  • #1
Goedemorgen,

Even een vraag over de pomp van mijn vloerverwarming.
Ik heb 6 groepen vloerverwarming met 1 radiator in de woonkamer (altijd open als buffer)
Badkamer radiator op stand 2 en verder boven 3 radiatoren waarvan 1 op stand 2 de rest dicht.
Nu heb ik 3 verschillende standen en snelheden op de pomp van de vloerverwarming.
Stond altijd op druk constant snelheid 2 van 3.
De installateur heeft dit aangepast naar contstand toerental stand 3.
Wat is nu de beste instelling?
Screenshot_20220119_102549_cn.wps.moffice_eng.jpg
 

ADDave

  • #2
Er is geen beste stand. Dat is situatie afhankelijk.
De vraag is eerder: waarom heeft jouw installateur de stand veranderend?

Hij zal er vast een goede reden voor hebben gehad om dat te doen, dus ik zou zeggen: vraag het hem.
 

zerotenmaassluis

  • #3
@ADDave excuses het is de onderhoudsmonteur die dit heeft aangepast (dan loopt hij beter geeft hij aan).
De leverancier gesproken en die geeft aan constante druk stand 1 of 2.
Ze spreken elkaar nogal tegen daarom is het dat ik het de experts maar even vraag.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Uit de handleiding:
Verschildruk constant Δp-c (I, II, III)
Aanbeveling bij vloerverwarmingen of bij grote leidingen of alle toepassingen zonder veranderlijke buisnetwerkkarakteristiek (bijv. oplaadpompen), alsmede enkele-buis-verwarmingssystemen met verwarmingselementen. De regeling houdt de ingestelde opvoerhoogte constant, onafhankelijk van het getransporteerde debiet.
Drie vooraf gedefinieerde karakteristieken (I, II, III) ter selectie.
Stand I = 2 meter (20kPa);
Stand II = 3 meter (30 kPa) advies stand bij groepslengte tot 90 meter individueel; Stand III= 4,5 meter (45 kPa) advies stand bij groepslengte tot 120 meter individueel

Het is zoals vaak: de leverancier en de handleiding krijgen "de schuld", terwijl de "installateur" het dus altijd beter weet en de handleiding en aanbevelingen van de producent maar in de wind slaat.
 
  • Like
Waarderingen: Ronny en zerotenmaassluis

zerotenmaassluis

  • #5
@Degooyer bedankt, hier kan ik iets mee!
 

zerotenmaassluis

  • #6
Dit is hoe de cv nu loopt. De piek is de douchebeurt van vrouwlief.
Screenshot_20220119_162734_nl.homewizard.android.energy.jpg
 

zerotenmaassluis

  • #7
Alles draait nog niet naar behoren. Contact gehad met Therminon en zij geven aan als laatste lapmiddel de verdeler hydraulisch actief te maken.
Ik heb geen idee waarom dit de oplossing zou zijn maar misschien weten jullie meer
IMG_20220201_145140.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Een actieve verdeler gaat zelf voor stroming zorgen in het cv circuit en zo dus de aanvoer van heet water actief helpen en hiermee dus heter water aanvoeren.

Mijn vraag is eerst:
werkte het goed voordat iemand iets had gewijzigd?

wat is de instelling op de thermostaatknop en wat is de temperatuur in de onderste balk?
 

zerotenmaassluis

  • #9
@The headhunter het heeft nooit goed gewerkt. Al een keer of 5 een installateur langs gehad. Alles waterzijdig in laten regelen, pompstand cv naar 50min 80max, pompstand vloerverwarming op max.
Aanvoer blijft hangen op 30graden zelfs als de thermostaatknop eraf is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dan is dat dus de reden dat ze de verdeler actief willen zetten, dan gaat deze helpen met het transport van de warmte, geeft echter wel weer andere problemen.

Die Para moet gewoon op constant drukverschil en dan zou 2 voldoende moeten zijn.
Het probleem zit naar alle waarschijnlijkheid niet in de set maar in het warmtetransport er naartoe.
De pomp van de cv doet nu minimaal 50%, als test kan je die naar 80% minimaal zetten en eventueel de radiatoren iets gaan begrenzen zodat er meer water naar de set word gestuurd.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #11
Ga het toch nog maar een keer roepen hoor, als ik naar de verkleuring van je slangen kijk zie ik nergens een verkleuring optreden zowel aanvoer als retour niet.
Dit vertelt dat er nooit een juiste stroming door de slangen heen is geweest, dit kan meerdere oorzaken hebben lucht of vuil in de slangen. wat ik je zou adviseren spoel eerst de groepen allemaal eens apart door tot er geen vuil of lucht meer uit de slangen komt. Doe dit bij alle groepen apart en stel hierna alles weer in bedrijf.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Spoelen kan geen kwaad maar..... ik heb ook 0 verkleuring op de slangen en het werkt hier uitstekend.
Daarbij als dat het probleem zou zijn zou je bij deze verdeler wel de ingestelde aanvoer halen maar blijft de vloer achter.
Hier word de aanvoer niet eens gehaald.
 
  • Like
Waarderingen: zerotenmaassluis

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #15
nee dat de aanvoer temp niet gehaald word duid op een flow probleem dat kan liggen voor de thermostaat of achter de thermostaat, geen flow in je slangen is geen flow retour, geen flow retour is dus ook geen aanvoer van de cv ketel.

Doe maar eens even een testje dan weet je in jou situatie waar je verder moet gaan zoeken.
Verbind de loze groep eens door met een stukje flex van 16 mm haal hiervoor 2 koppelingen met euroconus 16x2 en verbind de loze groep op elkaar door.
Zet nu de overige groepen dicht en kijk of je warmte naar benden krijgt door je verdeler en door het stuk slang.
Indien ja dan blijft het advies groepen spoelen daar de warmte benden komt zit het probleem niet in je aanvoer of retour.
Indien antwoord neen dien je het in de toevoer of retour te gaan zoeken.
Maar sluit eerst een en ander uit en dat kan in jou geval makkelijk door een lus.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Bij een hydraulisch neutrale verdeler heeft het secundaire circuit geen invloed op het primaire circuit.
Dus... Als.de aanvoer niet gehaald word heb je een flow probleem in het primaire deel..

De flow in de slangen blijft altijd gelijk bij deze verdeler ongeacht aanvoer van CV water, een bypass als test zal idd de temperatuur doen toenemen maar niet door betere flow,maar doordat de lus te kort is om ook maar iets aan warmte af te staan.

Bij deze verdeler zou bij geen flow over de slangen de retour van de CV oplopen tot begrenzingen temperatuur van de thermostaatkop terwijl retour slangen koud blijven en de aanvoer balk wel op temperatuur komt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu