Installatiebuis en mechaninsche spanning

Frans Ventiel

  • #1
Goedeavond,

Ik ben bezig met installatie buizen aan te leggen tussen verschillende centraaldozen, het plafond ligt er momenteel uit.
Moeten deze buizen perfect gebogen zijn en spanningsloos gemonteerd worden of kan een beetje spanning geen kwaad (Mechaninsche spanning, geen elektrische ::lol:)

Alvast bedankt! Frans
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Een beetje mechanische spanning is niet erg maar de buis moet niet vervormen en zeker niet dreigen te knikken.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
En de buis voldoende beugelen.
 

Frans Ventiel

  • #4
Bedankt!

Dat beugelen om de 40 cm (horizontaal) gaat mij niet lukken als ik haaks op de draagbalken de beugels plaats. (60cm) Hoe doen jullie dat , voorschriften vs praktijk?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Je moet het doen zoals het kan. Onder een balklaag langs dan beugel ik op iedere balk. Als dat dan 60 cm is dan is dat zo. Zit alsnog stevig genoeg hoor.
 

Frans Ventiel

  • #6
Ok bedankt weer!
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
En dan vooral geen spijkerclips gebruiken voor het beugelen want 9 van de 10 spijkerclips breken naar een paar jaar af en dan ligt de buis los op het plafond.
Dat is de reden dat wij meestal metaal beugelen dat zit over 20 jaar ook nog steeds stevig vast.
 

Frans Ventiel

  • #8
Ik heb hier een hele grote doos vol met metalen zadelklemmen dus dat komt goed.
 

Lampje45

  • #9
Speciaal wel goed vastzetten bij de doos of mof, want daar kan hij los schieten en dan ben je verder van huis, als alles netjes dicht getimmerd is, en je nog draden moet trekken of wijzigen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Mof desnoods vastlijmen op de buis.
 

Frans Ventiel

  • #11
Bedankt voor jullie tips. Ik heb de buizen net voor de spruit vastgezet met een zadel. En inderdaad de moffen met PVC lijm vastgezet.
 