Mag het volgende:

[ ] centraaldoos in gang 1
| blauw
O lamp
| zwart
/ wisselschakelaar in gang 1
| |
| | zwart
| |
/ wisselschakelaar in gang 2
| bruin
[ ] centraaldoos in gang 2

De dozen zitten op dezelfde groep.

hoor graag
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ja, dat mag. Het is wel onoverzichtelijk en ik zou zelf wel even fronsen als er een leiding met enkel een zwarte draad in een centraaldoos uitkomt.

Gebruikelijker is:
/ wisselschakelaar in gang 1
| | | zwart, zwart, zwart
[ ] centraaldoos in gang 1 => naar lamp
| | ( | | | )
| | ( | | | ) zwart, zwart (bruin, blauw, gr/gl)
| | ( | | | )
[ ] centraaldoos in gang 2
| | | bruin, zwart, zwart
/ wisselschakelaar in gang 2

Je hebt dan ook geen leiding tussen beide schakelaars nodig. De leiding tussen de centraaldozen zal er al zijn aangezien dit op dezelfde groep zit (mogelijk zit er nog iets tussenin).
 