0-10V Gira dimmer i.c.m. hotelschakeling

Red baron2

  • #1
Ik heb 3x armatuur met ledlamp welke dimbaar is 0-10V. Deze wil ik bedienen op 2 posities (hotelschakeling).
Positie 1. met Aan/uit/dimmer
Positie 2. aan/uit schakelen.
Voorkeur gaat uit naar Gira inbouw.
Is dit mogelijk? Welk type dimmer en hoe is het installatieschema.
Alvast vriendelijk bedankt.

Hier het aansluitschema van de enkele lamp.
Schema.JPG
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Dat gaat niet met de 0-10V regelaar
Je kan een normale wisselschakeling opzetten, dus twee wisselschakelaars en als extra om de boel te dimmen van de regelaar alleen C1+ en C0- aansluiten. Je hebt in dat geval wel een extra inbouw positie nodig.
 

Red baron2

  • #3
Oké, duidelijk antwoord.
Bedankt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Maar let er ook heel goed op dat 0-10V totaal anders is als 1-10V!
In je schema staat 1-10V...
 

Red baron2

  • #5
Inderdaad verwarrend, maar in de omschrijving staat 0-10V.
 

Red baron2

  • #7
Ik heb maar even een bericht gedaan naar de producent. Er worden diverse keren de 0-10V en 1-10V door elkaar gebruikt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Dat is inderdaad het beste.
Bij verlichting wordt vaker 1-10V gebruikt en dat zie je ook op het schema terug.
Bij de lamp staat daar duidelijk 1-10V en bij de dimmer staat als ik het goed zie
een variabele weerstand getekend. Dat wijst ook op een 1-10V regeling.

Schermafbeelding 2023-03-15 095714.jpg


0-10V regeling: er komt een spanning uit variabel van 0 tot 10V (spanningsbron)
1-10V regeling: de regeling regelt met een variabele weerstand de stroom door het aangesloten apparaat
 