Hollewanddozen gesloopt door interieurbouwer

Atmoz

  • #1
Mij werd door een nichtje gevraagd om in de door een interieurbouwer geplaatste hollewanddozen het schakelmateriaal her aan te sluiten. In deze dozen zitten de dmv YmVK verlengde aansluitdraden van de schakelaars en wcd's. Op mijn vraag hoe ooit de bedrading vervangen kan worden en hoe je bij de laspunten kan komen gaf de interieurbouwer aan dat dit niet nodig was en hij dat altijd zo deed.
Nog erger: hij heeft de stukjes van de doos met de invoertuiten afgebroken en weggegooid.
Mijn opmerking dat ik de spullen zo niet kan aansluiten, halve achterkant en stuk zijkant van de doos weg, werd een beetje weggehoond. Zo van: waar maak jij je druk over, heel Nederland bouwt op die manier hollewanddozen in, geen enkele elektricien heeft hier eerder een opmerking over gemaakt.
Wat moet ik hier mee aanvangen? Wordt inderdaad in de praktijk zo laconiek omgegaan met de regels? Of moet ik er op staan dat de buizen op een behoorlijke manier verlengd worden en nieuwe bedrading getrokken wordt?
Dat betekent nogal wat sloopwerk en gaat niet gebeuren ben ik bang.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Lasdozen moeten altijd bereikbaar zijn.
Dat hij zijn eigen lage normen tot standaard verheft spreekt niet in zijn voordeel.

Aan de ene kant wil jij nu gaan klussen en aan de andere kant vraag je het werk van derden te beoordelen.
Het eerste is wel de bedoeling van Klusidee en het tweede niet.

Voor wat betreft het tweede: schakel een branchevereniging voor interieurbouw of een jurist in.
Indien er nog betaald moet worden stel dat dan even uit.

Voor wat betreft het eerste, als je toch wat wilt aansluiten voor tijdelijk gedurende de afwikkeling, doe dat zo veilig mogelijk maar maak in ieder geval foto's van de huidige situatie.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
De interieurbouwer kan wel van alles vertellen... Feit is dat er geen lasklemmen achter de wand mogen zitten. Wie ie thuis doet moet ie zelf weten, maar nu moet hij zich maar even aan de NEN houden.

Zoals gezegd, laat hem het maar oplossen. Ik zou dit in ieder geval NOOIT accepteren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Holle wanddozen horen heel te zijn.
buizen horen in de spruit te lopen om dubbele isolatie te garanderen.
Lasdozen horen bereikbaar te zijn.
Maar goed wat is bereikbaar en wat is onbereikbaar in een meubel.


Nu weet ik dat HWdozen lastig zijn vooral die grijzen.
Ik gebruik nu alleen nog blauwen.
Laat de flexbuizen doorlopen tot in de dozen(ruim) trek eerst de draden dan maak ik de buis op lengte en monteer deze dan in de spruit en druk die in de achterwand.

Je koopt iets nieuws dan mag je verwachten dat alle onderdelen heel zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu