Halogeen spotjes branden soms wel/niet?

John.

  • #1
Van een etalage met een systeemplafond waar in halogeen spotjes zijn gemonteerd vallen er soms een aantal van uit en een aantal begint later weer te branden..?

2 halogeen spotjes zijn gewisseld, evenals de trafo's.
De trafo waar het hallogeen spotje niet van brandt, is een kleine bromtoon hoorbaar. Lampje in spotje is nieuw.

Alleen het probleem blijft zich voor doen.

Iemand enig idee wat dit kan zijn...?

Groet,

John.

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Trafo kan de warmte goed kwijt?
Te zwaar vermogen op de trafo?
 

John.

  • #3
Dag The headhunter,

Trafo kan de warmte goed kwijt? JA.
Te zwaar vermogen op de trafo? NEE.

Voorheen geen moeilijkheden gehad met de halogeen spotjes, tot dat er 2 niet branden, lampjes v.v. (PHILIPS master colour CDM-TC 35w/830). 1 spotje brandt wel, maar gaat soms uit en het andere spotjes gaat even aan en gaat daarna uit en blijft uit.
Het spotje het verste weg (op de foto)is inmiddels ook uit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
CDM is geen halogeen lamp, dat is een gasontlader.

een gasontlader die opstart en op volle sterkte stopt is vaak defect.Na afkoelen starten ze opnieuw, behalve bij E-ballasten die detecteren de defecte lamp en starten pas weer als de ballast is gereset(spanning eraf)

compleet niet willen starten, starter defect, indien aanwezig.Anders is de E-ballast defect.
 

John.

  • #5
Je hebt gelijk The headhunter! Het is idd geen halogeen lamp, maar een gasontlader!

Heb niet de vakkennis op dit gebied, maar vind het leuk om uit te zoeken waar het probleem zich bevindt

kom er volgende week even op terug.

Groet,
John.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu