Geschakeld stopcontact maken

LeanderM

  • #1
Hallo,

In de huidige situatie heb ik een standaard wandcontactdoos aan de muur. Niets speciaals.
We hebben een oud huis, dus de 2 draden die daar op aangesloten zijn, zijn groen en rood. Geen aarde.

Nu wil ik graag op deze plek een nieuwe wandcontactdoos hebben, maar dan wel geschakeld. Ik wil dus de stroom kunnen onderbreken naar het stopcontact met een schakelaar. Daarvoor heb ik een combinatie schakelaar/wandcontactdoos gekocht. Zo eentje:

DV_8_6245232_01_4c_DE_20230731021550.jpg


Intern heb ik het geheel zo aangesloten:

PXL_20231203_150904113.jpg


Toelichting:

- De bruine inkomende draad zit op de L van de schakelaar.
- Tussen de schakelaar en contactdoos zit de bruine draad zit op "AUS / WECHSEL" van de schakelaar, en gaat naar één van de polen in de wandcontactdoos
- De blauwe inkomende draad zit op de overgebleven pool van de wandcontactdoos.

De blauwe inkomende draad bevestigen ik met een lasklem op de RODE oude draad in de lasdoos
De bruine inkomende draad bevestig ik met een lasklem op de GROENE oude draad in de lasdoos.

(Rede dat ik niet direct de oude draden deze wandcombinatiedoos in leidt is omdat ze te kort zijn.)

Kan iemand bevestigen of dit zo klopt? Doel is dus om met de schakelaar de spanning van de wandcontactdoos te halen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Als je geen aardedraad hebt, mag je geen contactdoos met randaardecontact plaatsen. Om die reden verkopen ze voor in oude woningen ook nog steeds contactdozen zonder randaardecontact. Deze had je dus moeten hebben:

432x840.jpg


De schakelaar gaat werken zo.
 

LeanderM

  • #3
Ah. Is dat de reden dat de stop er nu uit sprong?

(Had de installatie al op deze manier aangesloten en getest, maar ging er vanuit dat er iets niet klopte in de bedrading).
 

Kaajee

  • #4
Nee je, dit zou niets te maken moeten hebben met wel of geen aarde.
Een ongeaarde wcd/schakelaar combi zou je op eenzelfde manier dienen aan te sluiten.
Als er een stop uitsloeg, heb je ergens toch kortsluiting gemaakt.
 

LeanderM

  • #5
Vreemd. Heb alles wel 100x nagekeken, maar zou echt niet weten waar deze schakeling dan mis kan gaan.

Maar ik moet dus sowieso een ongeaarde wandcontactdoos gaan aanschaffen?

Wat zijn de gevaren van een geaarde wandcontactdoos bij een installatie zonder aardedraad?
 

HenkL14

  • #6
Ik denk te zien dat je deze nieuwe combinatie op een plankje op de muur schroeft? Misschien ben je met een schroef door de buis heen gegaan en daarmee de draden geraakt? Want afgezien van het verkeerde stopcontact, zit alles wel correct aangesloten zoals je het genoemd hebt.

Aarde in een stopcontact is een extra veiligheid. Als je het stopcontact gemonteerd hebt, lijkt het of je die veiligheid hebt maar als er geen aardedraad op aangesloten is, heb je die veiligheid dus niet. Daarom mag dit niet en moet je of een ongeaarde combinatie aanschaffen of een aardedraad erbij trekken naar het stopcontact.
 

LeanderM

  • #7
Ah, duidelijk. Maar voor de werking maakt het dus niets uit begrijp ik. Snap dat het niet de bedoeling is, zo'n schijnveiligheid, maar het betreft hier een ruimte die binnen 2 jaar op de schop gaat, inclusief elektra. Zelf weten we dat er niets geaard is.

Dan nu de lastige vraag. Hoe kom ik achter de kortsluiting? Ik weet zeker dat ik geen draden geraakt heb. Het plankje gaat in z'n geheel op een ander al bestaand plankje. Verder is de elektra opbouw met zichtbare pvc buis.

Eerst misschien alleen de wandcontactdoos aansluiten?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Wees je wel bewust, dat indien je het toch zo aansluit en er gaat iets mis, je ten volle verantwoordelijk bent. Ik noem maar eens een voorbeeld: iemand van buitenaf, die bij jou een klus moet verrichten en die in dat stopcontact de stekker een stuk gereedschap steekt, dat beslist geaard moet zijn. En dan een optater krijgt of erger, dood gaat. In het laatste geval heet dat dan: dood door schuld.

Gewoon niet doen, koop een geschikte combinatie zonder aarde! Wat kost dat nou nog tegenover de risico's die je neemt?
 

Kaajee

  • #9
Zo'n ding kost ongeveer 1 tientje, tja...ik zou het wel weten.
(Wellicht kun je de huidige nog ruilen)

En wat betreft je kortsluiting, begin eens opnieuw. De boel nog niet aansluiten, eerst gaan meten. Dan bijvoorbeeld alleen het stopcontact aansluiten en kijken of die (juiste) stroom krijgt, dan alleen de schakelaar en kijken of die zonder wcd werkt (testen met een lamp oid), als dat allemaal in orde is, je originele plan weer aansluiten, gaat het dan toch weer mis, dan doe je toch iets fout met je aansluitingen.
 

Aristonos

  • #10
Probeer eens buiten de schakelaar om alleen het stopcontact aan te sluiten. Kijken of er dan iets uitklapt. Misschien gaat er iets mis met die schakelaar aansluiten op dat stopcontact.
 

Kaajee

  • #11
Ik meen te lezen dat ik dat ook schreef?
 