Geen ontsteking chaffoteaux et maury

Krismoris

  • #1
Alles werkt, de pomp de waakvlam maar als ik doordraai naar ontsteken dan gaat de waakvlam uit en moet ik wachten op een klik voor ik de knop kan terugdraaien.

een foto.

 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou beginnen met het vervangen van de thermokoppel, oorzaak nr 1 in soortegelijke gevallen. en daarna ff max thermostaat controleren.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
de waakvlam maar als ik doordraai naar ontsteken dan gaat de waakvlam uit en moet ik wachten op een klik voor ik de knop kan terugdraaien.
Dat wijst er op dat de thermokoppel wel goed is.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Volgens mij niet
ik denk dat TS bedoelt dat de waakvlam brandt als de gasklep draaiknop op de stand "waakvlam" staat , bij sommige gaskleppen werkt de thermokoppel in die stand nog niet,maar pas bij doordraaien naar de "normale bedrijf stand "

maar goed ,zie mijn ondertitel :mrgreen:

maar anders zou het probleem in de gas-afstelling gezocht moeten worden, misschien dat het waakvlam erafgeblazen wordt bij het openen van hoofdgasklep.
 

Krismoris

  • #5
Heb nog enkele keren geprobeerd en de waakvlam word niet uitgeblazen ze verdwijnt alsof ik de gas uitzet, en als leek vraag ik even wat is de thermokoppel, welk deeltje is het op de foto, had drie foto's maar ze hebben er twee weggedaan.
alvast bedankt om te antwoorden
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Thermokoppel is die koperachtige element die de aanwezigheid van de waakvlam detecteert .
maar hoor je bij inschakelen ook de hoofdgasklep openen of gas stromen ?
 

Krismoris

  • #7
Bij openen hoor ik geen gas stromen, dan gaat de waakvlam uit en moet ik wachten op een klik voor ik de knop kan terugdraaien
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Dus het spoeltje word wel open gehouden maar de gasklep niet.

gasblok defect zo ik het lees.
 

Krismoris

  • #9
Kan ik het gasblok demonteren en repareren ?
grtz
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #10
Moeilijk te zeggen , voor die conclusie heb je meetapparatuur nodig,
met een spanningsmeter kunt u controleren of gasklep-spoel juist spanning krijgt en met een drukmeter kunt u controleren of er op dat moment gas uitstroomt naar de brander.
 

Krismoris

  • #11
Okee bedankt voor jullie hulp, ik zal maar op zoek gaan naar een andere of een nieuwe, die dingen zijn prijzig denk ik he..

toch bedankt voor jullie moeite
grtz chris
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Gewoon een vakman erbij halen , die weet als het goed is binnen een paar tellen wat er aan de hand is , zomaar dingen vervangen is niet aan te raden ,onnodige kosten.
 
Status