Geen cv bij intergas g22 economic bj `1987

Gerard_nl

  • #21
Ik zal morgen even wat fotos knippen van de zaak, dan kunnen we wat gemakkelijker communiceren.

alle dik bedankt tot zover alvast !!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #22
Gerard_nl je heb een PB.


succes
 

Gerard_nl

  • #23
Nou 50 verhuisdozen doorgespaaid maar nog geen camera boven jan helaas.

ik denk dat ik gevonden heb wat loos is.
om bij de stekkertjes te komen van de termokoppels heb ik het bovenplaatje eraf geschroefd en dat lag nu los op de ketel.
gister tikte ik wat tegen de ronde knop waar je de temperatuur mee instelt.
spontaan weer beeld op de termostaat en een ketel die doet wat hij hoort te doen.

kan ik nog ergens zon knop bemachtigen, en klopt het technisch gezien met mijn klachten ?
het is het zwarte blokje met erop 40-90 graden en de knop aan de andere (voor)kant
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #24
De ketel thermostaat is blijven hangen, door uw tik tegen de knop is deze weer los gekoemen en heeft de twee contacten weer verbonden.

Waarschijnlijk is het probleem er weer als de thermostaat weer is geopend door een te hoge temperatuur, dan weer een tik er tegen :mrgreen:

Die thermostaat is zeker nog te verkrijgen bij de leverancier

het artikel nummer 205017 regelthermostaat 716R8957 40-90 graden

Vr Gr en succes ermee
 

Gerard_nl

  • #25
Iemand een dealer in ehv of omgeving ?

warmteservice ofzo ?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #26
Gerard kijk even in de gouden gids.
Daar staan heel veel instalateurs in de omgeving Eindhoven.
Adressen worden op dit forum niet gegeven. :wink:
 

Gerard_nl

  • #27
Ok, was als nieuweling nog niet op de hoogte daarvan.

alle bedankt voor het meespeuren naar mijn probleem !
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #28
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu