Gas en waterleiding

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #21
:oops:
Nieuwe poging:
Bij gasleiding geen wicu-buis in combinatie met knelkoppeling gebruiken, hardsolderen mag wel.
 

Pietjedaf

  • #22
En als je een steunbus gebruikt, mag je dan ook niet met knel werken??????????

pieter
 

Black Knight

  • #23
Nee, knelkoppelingen mogen nooit in de grond/muur, wat voor type ook.
Solderen is de enige optie
 

Pietjedaf

  • #24
Nee dat begrijp ik maar gewoon boven de betonvloer bv overgang van 22 wicu naar 15 mm koper buis??????

pieter
 

Black Knight

  • #25
Is geen probleem, zolang die koppelingen maar niet in de muur steken
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #26
Nogmaals, niet met knelkoppelingen en wicu-buis voor gasleidingen werken, ook niet met steunhulzen.
 

Pietjedaf

  • #27
?????????? 2 verschillende antwoorden

pieter
 

Fiesiekus

  • #28
Persoonlijk zou ik geen WICU gebruiken, maar gewoone koperen pijp. En daar een losse mantel omheen schuiven.
 

Pietjedaf

  • #29
Ja maar dat lukt met lengtes van 6 meter niet om de afstand bij mij te overbruggen, dus solderings in de beton vloer?
sta ik ook niet op te wachten

pieter
 

Black Knight

  • #30
Dan is koperbuis op rol misschien een oplossing?
 

Pietjedaf

  • #31
Precies wicu buis, zie het probleem ook niet.
Mag dit nu volgens de regels wel of niet??????

pieter
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #32
Wanneer er Gastec op staat mag u wicu gebruiken, de verbindingen moeten wel gesoldeerd en niet gekneld worden.
 

Pietjedaf

  • #33
Mag gas leiding in een betonvloer nu wel of niet van kunststof zijn, kan hier geen duidelijk heid in krijgen !!!
Wie weet het antwoord


pieter
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #34
Binnen moet het koper zijn, buiten mag het goedgekeurde kunststof buis zijn.
 