Extra afzekeren garage (op 6A)

Sdirkx

  • #1
Ik heb een vraag.

In mijn garage is de stroom doorgetrokken van de buurman, die zijn garage heeft afgezekerd op 6A (+ 10A in zijn berging waar een koelkast staat). Nu wil ik voorkomen dat zijn stop eruit knalt als ik teveel verbruik, dus wil ik een snelle 6A installeren.

De vraag is simpel. Is het te verwachten dat mijn snelle 6A er eerder uit gaat als ik teveel stroom verbruik? Ik wil dit natuurlijk ook testen, maar misschien moet ik zo-ie-zo naar 4A (wat wel erg weinig wordt; ca. 880W max.)

Kan iemand hier wat over zeggen? Kan ik nog andere dingen overwegen om zelf controle over de stroom te houden?
Extra aardlekschakelaar is niet echt nodig als hij deze ook al heeft (neem ik aan in de meterkast), toch?
Extra KWH-meter was ik al van plan om het verbruik bij te houden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee een snelle 6A gaat even snel als een trage 6A automaat daarbij is zelfs 4A snel nog te zwaar voor een 6A traag, je zal toch echt 2 stappen lichter moeten dan de voorbeveiliging.
Indien er een aardlek voor deze groep zit is het waarschijnlijker dat deze eens uitvalt bij een foutje dan dat jij de boel grondig overbelast.

Er zijn goede oplossingen voor stroombeperking.
Ik ken een apparaatje waarop je de stroom nauwkeurig kan instellen vanaf 40Watt.Gebruik je dan 5 watt meer dan gaat hij eerste keer 10 seconden uit.
2e keer 30 seconden 3e keer 15 min.
deze tijden worden automatisch weer gereset.
 

Sdirkx

  • #3
Bedankt voor de info, maar ik heb toch nog wel wat vragen...

Even voor de duidelijkheid. Ik zou geen automaat installeren, maar een ouderwetse keramische schroefzekering (D-patroon) in een enkele houder.

-Een snelle gaat niet echt door dan een trage? Dan snap ik niet wat het verschil tussen traag en snel is..?
-2 stappen lichter. Je bedoelt dan dat je van 6A naar 2A zou moeten. Dat is dus echt onwerkbaar.. :(
-Aardlek waarschijnlijker uitvallen? Overbelasting en kortsluiting lijken me vaker voor te komen, niet?
-Je kent een apparaatje.. mag ik weten welke en waar te koop? ;) Is het geen Fuse Control? Die is vrij prijzig, maar daar kun je alleen het aantal ampere op instellen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Kijk een 6A traag gaat na 5 seconden uit bij een overbelasting van ong 12A
een snelle doet dat bij 12A in 3 seconden.
Maar dat helpt je dus niets bij een kortsluiting want dan liggen de tijden veel dichter bij elkaar.

Mijn ervaring is dat, zeker met Diazed , uitval door overbelasting heel weinig voorkomt.Je moet nl nogal overbelasten wil je daar last mee krijgen.

Meestal heb je juist een kortsluiting naar aarde, tja en dan is toch echt je ALS veel sneller.

Fuse control is zo'n soort apparaat maar dan speciaal voor de caravan.
Ik moet even de papieren opzoeken, maar ik had een klant die wilde dit apparaat installeren voor de gemeenschappelijke voorzieningen zodat de koelkast niet in de schuur kon geplaatst worden en dus op kosten van de VVE kon draaien.
Dit ding ging gewoon steeds langer uit zodat een probleem ook echt moest worden opgelost.
 

Sdirkx

  • #5
Wat is nu dus je conclusie voor mijn situatie?

- Overbelasting: liefst 2 stappen lager (van 6A naar 2A i.v.m. korte tijden bij kortsluiting), maar overbelasting komt niet zo snel voor (hoewel in de garage wel 's zware apparaten gebruikt gaan worden om te klussen).
Alleen een Fuse control is hiervoor dus een (dure) oplossing? Die gaat er dan wel meteen uit bij een bepaald amperage (instellen op 5A zou dus al moeten werken voor overbelasting)?

-Aardlekschakelaar is wel aan te raden, omdat deze lekstroom naar aarde meteen afkapt ('kortsluiting naar aarde').

Mijn dank is groot! :hup:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Die aardlek moet dan wel selectief zijn op die van je buurman en dan praten we dus over een apparaat dat duurder is als een standaard aardlek.

Ik zou niet zekeren maar gewoon de beide grages aansluiten op een 16A eindgroep met een aardlek 30ma

vervolgens met zo"n fuse control achtige oplossingje eigen deel 'begrenzen' op 10A.
zo zit je echt safe zelfs met zware apparatuur.
 

Sdirkx

  • #7
Selectief = < 30mA lekstroom (stel de buurman heeft er een van '30mA')? 's kijken of en waar die te krijgen zijn en hoeveel duurder die zijn...

Omdat hij zelf eerst heeft afgezekerd op 10A (koelkast in berging) en vervolgens 6A in garage (zodat de werking van de koelkast is gegarandeerd bij overbelasting) kan ik hier niks aan veranderen. Ik zal het met de 6A - die vervolgens weer van zijn garage komt - moeten doen.

Fuse control is dus zo-ie-zo nuttig als ik onder de 6A moet blijven. Is het even de vraag wat de tolerantie van dat ding is. Als ik onder de 6A wil blijven, is instellen op 5A dan veilig of liever naar 4A.

Al met al wordt het nog een vrij dure oplossing (>35 + 130 = >165,=). :-|

Ultieme oplossing zou zijn: een complete, eigen aansluiting (met groep van 16A) laten maken (kosten >700 euro) :cry:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De hele eigen installatie is al helemaal niet selectief!

10A is niet selectief op 6A dus die koelkast gaat even goed uit.

dus wat jij ook doet het maakt niet uit.
zet dan de eigen installatie op 16A vervolgens de schuur op 6A.
 

Sdirkx

  • #9
De hele eigen installatie is al helemaal niet selectief! --> Snap je niet.

10A is niet selectief op 6A dus die koelkast gaat even goed uit. --> Ik weet niet precies hoe hij dit heeft aangesloten, maar dat was zijn idee in ieder geval. Van 10 naar 6A is dus niet "2 stappen"?

zet dan de eigen installatie op 16A vervolgens de schuur op 6A --> De garages grenzen niet aan mijn huis, dus ik heb geen mogelijkheden tot eigen stroomvoorziening. Dat is de reden dat ik via hem (noem hem buurman qua garages gezien dan) stroom gebruik. Daarom is een complete nieuwe (Eneco-)aansluiting de enige mogelijkheid als ik 16A wil.

Hier heb ik wat info over een selectieve (S-type) aardlekschakelaar (is dit wat je bedoelt?). Neem aan dat de buurman dan juist de vertraagde variant zou moeten hebben. Denk niet dat ie dat zo'n goed idee vindt :roll:
-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Sorry dat ik er zo'n lang topic van maak hoor... :oops: tis wel leerzaam overigens (edit: Ik word er nu wel een beetje gestoord van... ingewikkelde situatie hoor...)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Sdirkx schreef:
Sorry dat ik er zo'n lang topic van maak hoor... :oops: tis wel leerzaam overigens (edit: Ik word er nu wel een beetje gestoord van... ingewikkelde situatie hoor...)
Ingewikkeld dat valt best mee, je haalt er teveel bij ja en dan word het ingewikkeld.

Als 'buurman' een S-type krijgt en de rest op 16A, en jij een 6A met een normale ben je klaar.

2e mogelijkheid:
aansluiting van buurman splitsen in 2 van 16A.

waar zit de hoofdaansluiting?
 

Sdirkx

  • #11
Ik vind niet dat ik van de buurman kan verlangen dat hij zijn 'systeem' aanpast voor mij (het is een soort van 'buurmandienst' die hij nu levert). Dus dan kan ik alleen een Fuse Control plaatsen en hopen dat ik geen kortsluiting/aardlek veroorzaak.

De hoofdaansluiting komt (neem ik aan) gewoon uit zijn woning. Hij heeft wel een woning, met aangrenzend de berging en garage. Helaas zit de garage van mij iets verderop in de straat.

PS: Je hebt het eerder over 2 stappen verschil gehad, maar niet uitgelegd wat die stappen inhouden.
 

Gerrit

  • #12
2 stappen verschil wil zeggen dat er altijd één zekeringwaarde tussen moet zitten.
Als er dus een groep beveiligd is met 16A, je wilt deze onderbeveiligen, dan kun je dat dus niet met één stap lager (10 A) maar met nog een waarde lager, n.l. 6 A.
 

Sdirkx

  • #13
Dat begreep ik er wel uit, ik was meer benieuwd naar het rijtje. Er zijn namelijk ook zekeringen van 12A bv. Maar die telt dan niet mee in het rijtje?

In z'n geheel: 16 -> 10 -> 6 -> 4? -> 2?.

Met stappen van 2 wordt het dan: 16 -> 6 -> 2?. Zoiets?
 

Gerrit

  • #14
Inderdaad;

In de serie K-2 (zoals je die thuis kunt hebben zitten) kennen we 2, 4, 6, 10, 16, 20 en 25 A

In de serie K-3 (die grote) kennen we 35, 50 en 63 A.
 