Expansievat gaat steeds kapot intergas vr

Roopie

  • #21
Met de cv nu vol in bedrijf gaat de druk naar de 3 bar Maar het tap water word ook warmer !!
70 gr is dat normaal ?
 

Chathanky

  • #22
Nee, is niet normaal niet verder stoken, zijn er geen kookgeluiden bij de ketel,?

58 graden is normaal voor tapwater, dat het tapwater ook warmer wordt is waarschijnlijk het lekken van de driewegklep, dit kan er voor zorgen dat de keteltemperatuur te hoog wordt.
 

Chathanky

  • #23
Zet hem in iedergeval voorlopig uit totdat er weer normale waardes zijn.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #24
Hoi Roopie,

Ik lees je probleem van het defecte expansievat.

Wat staat er aan huis boven de begane grond, ik bedoel staan er nog verdiepingen boven of is het maar 1 woonlaag.

Als je er namelijk nog een paar woonlagen boven hebt zitten is het verstandig een expansievat te nemen met een hogere voordruk van bijvoorbeeld 1 Bar

En hoe groot is de installatie hoeveel radiatoren zitter op, want nisschien is het expansievat wel te klein, je zou dan gelijk een grotere kunnen monteren als die er nu zit defect is.

Nog een vraagje, waar hangt de ketel en waar zit het overstortventiel.

Het overstortventiel hoort namelijk in de aanvoerleiding binnen een 1/2 meter van de ketel te zitten.

we horen het wel
 

Roopie

  • #25
Heb ik gedaan Chathanky hij is uit !
 

Roopie

  • #26
Hoi Cvolieboy

Het is een beneden woning met 8 radiatoren op de cv de ketel is een Intergas H 22 vrtw lowNOX-ps
 

Roopie

  • #27
Het overstortventiel zit op mijn expansievat onder de vloer van de keuken ik denk een meter of twee van de ketel vandaan
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #28
Hoi Roopie

Hou de druk van het expansievat maar op een 0,5 Bar.
Heb je enig idee van de inhoud van het van vat is het bv 18 liter of kleiner
Dat staat er meestel wel op.

Alleen hoort het expansievat aan de retourleiding gekoppeld te zijn
En het overstortventiel(prescor) in de aanvoerleiding te zijn geplaatst.

Alsje het expansie vat ook in de aanvoer hebt gemonteerd is dat waarschijnlijk de reden dat die zo snel defect gaat, hij wordt te heet.

We horen wel van je

sucses ermee
 

Ron CV

  • #29
Je schrijft dat het expansievat onder de vloer zit, waar hangt de cv-ketel?
Als deze op zolder is dan krijg je te maken met een drukverschil in het systeem, als de ketel dan boven tot 2 bar is bijgevuld dan zal inderdaad het overstort aanspreken omdat de druk hier dan al 3 bar is. Hou in dit geval altijd rekening met een halve bar meer druk per verdieping, het mooiste zou zijn om het expansievat en overstort bij de ketel te plaatsen als daar plek voor is.
Is het expansievat ook in de goede leiding geplaatst (aanvoer-of retourleiding)?
 

Roopie

  • #30
Het overstortventiel zit op mijn expansievat onder de vloer van de keuken ik denk een meter of twee van de ketel vandaan.
 

Ron CV

  • #31
Inderdaad , ik zie het staan in een eerdere opmerking :oops:
 

Chathanky

  • #32
Ron237 schreef:
Je schrijft dat het expansievat onder de vloer zit, waar hangt de cv-ketel?
Als deze op zolder is dan krijg je te maken met een drukverschil in het systeem, als de ketel dan boven tot 2 bar is bijgevuld dan zal inderdaad het overstort aanspreken omdat de druk hier dan al 3 bar is. Hou in dit geval altijd rekening met een halve bar meer druk per verdieping, het mooiste zou zijn om het expansievat en overstort bij de ketel te plaatsen als daar plek voor is.
Is het expansievat ook in de goede leiding geplaatst (aanvoer-of retourleiding)?
Het is een benedenwoning Ron.
Een halve bar per verdieping lijkt me ook sterk, tenzij je verdiepingen van 5 meter hebt.
Je moet inderdaad wel rekening houden hoeveel meter installatie er boven het expansievat bevind.
 

Chathanky

  • #33
Wat me meer zorgen baart is dat bij cv vraag het tapwater verder stijgt, volgens mij lekt de drieweg klep, voor de rest is het waarschijnlijk dat het expansievat niet goed meer is, bij een gemiddelde installatie stijgt de druk een paar tienden en komt zeker niet in de buurt van de 3 bar.

Wat je nog kan controleren, zit het expansievat in de retour waar hij hoort te zitten dit geld ook voor de drukmeter, dit is niet het probleem zelf aanpakken maar dit heeft wel invloed op goed functioneren en aflezen van de druk.
 

Ketelpak

  • #34
Hoi roopie
Op vraag 2 heb ik ook een vraag
Hoeveel ltr geeft hij, als hij meer ltr geeft als dat hij aan kan dan wordt het water lauw.
Als hij bijvoorbeeld 5,5 ltr geeft zal ik denken dat er lucht in het tapvat zit.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #35
Hoi mannen,

De hoeveelheid tapwater bij deze ketel is 6 L/min 60 graden
en bij 2 L/min 70 graden met een afwijking van + en - 10 %.
Dus bij 6 liter 58 graden is perfect .

Het mag dus terug zakken tot 54 graden bij 6 L/min en voldoet dan nog steeds aan de fabrieksspecificaties.

Er zit wel een tweede brandertrap in dit toestel speciaal voor het tapwater
het toestel moet echt op vollast branden 11mbar anders is het warmewater zeer instabiel qa temperatuur.

sucses ermee
 