Elektra met NeHoBo verdiepingsvloer

Eefjen

  • #1
Hoi allen,

Mijn partner en ik hebben een tussenwoning uit 1959 gekocht. De begane grondvloer hebben we verwijderd, houten balklaag in de woonkamer en het stampbeton in de hal en keuken, en hier maken we een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming.

Nu de vraag hoe om te gaan met de elektra op de begane grondvloer, als het enigszins mogelijk is zouden we graag wat extra wcd's toevoegen. Hoe leiden we deze richting de meterkast (die zich onder de trap, in de hal, in een kleine kelder bevind). Het zijn steense wanden met daarop een NeHoBo verdiepingsvloer. Het frezen in deze vloer lijkt me onverstandig, daarom zie ik 3 opties:
- een verlaagd plafond aanbrengen (regelwerk schroeven onder de vloer met gipsplaten),
- de elektra in de dekvloer leggen van de begane grond (waarin ook de vloerverwarming komt te liggen)
- de elektra in de dekvloer op de verdieping leggen, d.m.v. frezen, het is me echter onduidelijk hoe dik hier de dekvloer is

Voor het volledig beeld: de keuken is door de vorige bewoner betrokken bij de woonkamer (d.m.v. stalen balk), het toilet is vergroot, in beide ruimtes is al een verlaagd plafond aangebracht.

Zouden jullie kunnen adviseren wat de beste keuze is in deze situatie?

BG.JPG
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Leidingen in de beganegrondvloer opnemen tbv wandcontactdozen.
Verlichting in het plafond via de bovenzijde of een verlaagd plafond.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Mee eens; gewoon via de BG vloer leidingen leggen. Als je elektra buis in lengte van 4 meter koopt dan heb je er zo een hoop inliggen.
 

Eefjen

  • #4
Bedankt voor jullie snelle reactie, dan ga ik de elektra verwerken in dekvloer van de begane grond.
 