Metselwerk ondersteuning

Bakker_F

  • #1
Beste leden,

we zijn aan het oriënteren om de gevel aan te pakken. Daarbij willen wij ook een grotere pui plaatsen.

bouwkundige situatie:
Binnenblad kalkzandsteen tussen de betonvloeren (vrijdragend).
Metselwerk met betonlateien over de gehele lengte gevel.
Deze latijen gesegmenteerd op de woningscheiding en op een tussenliggend penant.
Raamkozijn met borstwering en standaard deurkozijn (tuindeur)

wij zouden graag de gevelopening groter maken. Van kozijn tot kozijn eruit. Maakt een dagmaat van 4200mm. De betonlateien moeten dus worden vervangen voor staal.
Bovenliggend metselwerk betreft nog ca 4-4,5m hoog met betonnen muurafdekkers.

constructief zal dit nog berekend,
Maar vroeg mij af of dit überhaupt met een standaard hoeklijn kon, of dat dit met specifieke geveldragers gaat (zoals in de nieuwbouw)

iemand die dit al eens aan de hand heeft gehad wat ik hier kan verwachten te maken?

Lees graag jullie ervaringen/ inzichten
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Bakker_F schreef:
constructief zal dit nog berekend,
Daar ga je dus vanzelf achterkomen.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
als je het hoeklijn ophangt aan de staalconstructie onder het binnenblad wel.
 

Bakker_F

  • #4
Boertje125 schreef:
als je het hoeklijn ophangt aan de staalconstructie onder het binnenblad wel.
ja, dat had ik ook nog in gedachte, alleen vroeg ik me af hoe ik dan 100mm spouw overbrug. Want met bv een IPE op het binnenblad onderkauwd tegen de betonvloer, zou ik op eenzelfde hoogte zitten als nu de betonlateien aan de buitenzijde.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #5
door er om de meter een schotje tussen te lassen bij wijze van console
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Een goede constructeur zal dit ook aangeven bij het bepalen van de afmetingen van de balk. Je moet torderen van de balk door excentrische belasting tegen gaan.
 

Bakker_F

  • #7
Ben nog eens in het detail gedoken, het wordt best een opgave. Huidige betonlateien zijn 2 metsellagen hoog = 110mm. Ik bedacht mij nu; als er nu bv een IPE 100 in zou kunnen, en deze bekleed met cementgebonden plaat welke ik met steenstrips afwerk. Dat scheelt veel hak en breekwerk.

valt het aan te raden om met steenstrips op deze manier aan te boeten richting traditioneel bovenliggende metselwerken?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Met 4,20 meter overspanning voldoet een ipe 100 niet.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
Waarom wacht je niet gewoon even de berekening van de constructeur af?

Een geveldrager is veel logischer dan een IPE. Je gaat toch niet bestaand metselwerk aanhelen met steenstrips?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu