E schema badkamer

Bennie123

  • #1
Beste klussers,

Binnenkort wil ik de elektra in mijn nieuwe badkamer aan gaan leggen.
Omdat ik daar weinig ervaring mee heb wil ik graag vragen om even mee te kijken.
De installatie bestaat uit;
-centraaldoos in de wand
-CAP
-aansluitpunt spiegel
-WCD
-dubbele lichtschakelaar; 1 lichtpunt en 2 lichtpunten die samen schakelen
-thermostaat + aansluitpunt elektrische vloerverwarming

ik vraag me vooral af of ik de draden vanaf de CD op de juiste manier doorlus met lasklemmen

alvast bedankt voor de goede raad
 

Bijlagen

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Je schema klopt. Trek wel ook groengele draden naar de lampen.

Verder ga je vanaf CAP in jouw tekening naar douche, bad en wastafel. Wat ben je daar precies van plan?

Een kunststof douchebak hoef je niet te vereffenen, een metalen bak of drain wel. Wastafel zelf hoef je niet te vereffenen en een bad ook alleen als deze van geleidend materiaal is.

Kranen vereffen je als ze met geleidend leidingwerk zijn aangesloten. Met kunststof leidingen is dat doorgaans niet nodig.

Komt er een radiator? Dan vereffenen of in kunststof beugels ophangen.

En hoe zit het met de vloer? Wat voor een constructievloer zit erin? Hout? Beton? Wapening? Mogelijk moet je een aardmat toepassen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Bennie123

  • #3
Bedankt voor de check ben ik blij mee, en inderdaad de aarde bij de lampen vergeten in te tekenen!

Ik dacht aan aarding voor de draingoot, douchekraan, badkraan en wastafelkraan. Het leidingwerk is inderdaad van kunststof, in dat geval dus alleen de de draingoot aarden? (het bad is van kunststof en de wastafel keramisch, douchehoek betegel ik op een cementdekvloer)

opbouw badkamer (boven op bestaande vloer van beton + zandcement) als volgt;
-60mm XPS
-40mm tegelelement (XPS + cementlaag)
-vloerverwarming in egalisatiemortel
-tegelvloer
-de douchehoek ca 900x1200 wordt volledig in zandcement gesmeerd

ben benieuwd of een aardingsmat nodig is..
alvast bedankt
 

Bennie123

  • #4
Ik denk dat ik dan voor de zekerheid in de douchehoek in het zand cement een aardmatje leg en de douche goot aard. Zou dat voldoende zijn? De tegelvloer in het overige deel van de badkamer ligt tenslotte op xps.

doe ik het zo goed? :)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Je schrijft dat er een beton vloer ligt. Loopt de wapening hiervan door in andere ruimtes? Dan moet er een aardmat in. Bij twijfel ook een aardmat erin. Niet enkel in de douche maar in de gehele badkamer.
 
  • Like
Waarderingen: Bennie123

Bennie123

  • #6
Beste,

Ik heb het schema wat aangepast en een aardmat toegevoegd in de hele badkamer.
de aardmat plaats ik dan direct op de bestaande cementdekvloer in een egalisatielaat. Daar bovenop bouw ik dan de nieuwe vloer op met xps/tegelelementen, de opbouw is dan alsvolgt
-bestaande kanaalplaatvloer
-bestaande cementdekvloer
-aardmat in 5mm egalisatielaag
-tegelelement 2x50mm
-vloerverwarming in 5mm egalisatielaag
-tegelvloer

de aardmat, douchegoot, douchekraan, badkraan en wastafelkraan sluit is rechtstreeks aan op de cap

klopt het aangepaste schema zo? en is deze manier van aarden voldoende..

mvg Ben
 

Bijlagen

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Is in orde zo. Let erop dat je de juiste materialen haalt. Aardmatten moet je koppelen als ze uit meerdere delen bestaan.

Komt er geen radiator?
 

Bennie123

  • #8
Bedankt voor de reactie.
Ik zal de materialen nog even naslaan.
Vooralsnog komt er geen radiator en wil het doen met de vloerverwarming. (ruimte grenst niet aan een buitengevel)
Mocht dit echt onvoldoende zijn voeg ik later mogelijk een electrische wandradiator toe.
Misschien goed om hier vast een loze doos en een aardingsdraad voor aan te leggen..
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Let wel dat je een enorm elektra verbruik gaat krijgen als je permanent met elektrische vvw wilt stoken. Echt warm krijg je de ruimte daarmee ook niet.
 

Bennie123

  • #10
Bedankt voor de tip!
De vloerverwarming zal inderdaad niet meer zijn dan ca 300watt.
vandaar de optie om een radiator te plaatsen (ca. 500watt)

De bedoeling is om eea in te regelen om rond 07:00uur en om ca 22:00uur op temperatuur te zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu