Druk cv ketel (geen peil op te trekken)

Hoekstraalex

  • #21
Dat heb ik gezien.

Nu staat die in ruststand (heb houtkachel aan) met 50 graden op 1.2
op 90 graden staat die op 1.3 terwijl dit vorige week 1.7 op 50 graden was met 2.0 op 90 graden
dan heb ik toch drukverlies lijkt me
heb nu de houtkachel aan ivm andere problemen
waarschijnlijk hebben ze een convector put die dicht is en waar vloer over ligt open laten staan
de grote radiator die er achter zit heb ik uitgezet maar de leidingen bij de verdeler zijn toch heet
en dat moet niet lijkt me
 

Hoekstraalex

  • #22
Andere uitdaging.

Tijdens de aanbouw hebben ze 2 grote radiatoren geplaatst.
1 in de bestaande gedeelte van het huis (radiator B) en de 2e achter in de aanbouw (radiator A)
Ze hebben dit gedaan volgens onderstaand plaatje.

Radiatoren zijn dus in serie en parallel aangesloten. Ze hebben dit gedaan omdat de leidingen naar de cvputten 14 mm zijn en er 6kw bij kwam. konden geen nieuwe leidingen meer leggen omdat men niet door de fundering kwam.

Wanneer alles open staat doet de kleine cvput het en de radiator (B) erachter goed. Radiator A wordt de retour warm. Ik dacht toen (zie hierboven) kranen verkeerd om. Echter nu hebben we de grote radiator B uitgezet en radiator A open gezet. Nu wordt de leiding waar de kraan op zit als eerste warm. (radiator wordt niet warm) en wordt de retour op radiator B warm.

Wat gaat er hier fout ?


 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #23
Volgens mij zit er gewoonweg niet genoeg stroming op het systeem om alles warm te kunnen krijgen, kun je de pomp niet een standje hoger zetten?
Er zit teveel weerstand in het aanvoer circuit van rad. A
Als ik dit zo lees!!
 

Hoekstraalex

  • #24
Dank voor je snelle reactie, moet het wel werken zo ?

vind het vreemd dat je de ene uitzet (radB) dan wordt de andere (radA) aan de goede kant warm (radiator niet). zet je m weer aan (radB) wordt de voetventiel warm (radA) en doet de andere het goed. (Rad B)

Weet ik niet. Is een remeha Quinta dacht een 35 uit mijn hoofd.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #25
En op die verdeler geen pomp?

volgens mij gewoon teveel weerstand in het systeem
er staat niks serieel als ik dit zo zie

je hebt 2 groepen op de verdeler.
1 daarvan gaat naar convector put en 1 radiator (a)
1 daarvan gaat naar convectorput en 1 radiator (b)
en dat red hij niet?!

De koppeling in het midden zal er zeker niet zitten anders sluit ik groep 1 en 2 kort
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #26
Rare kruizing in het midden , ik hoop dat dat er niet in zit , vind leidingdiameter ook vreemd , hoofdaftak 14X2 en sub aftak 16 X2 ?
 

Hoekstraalex

  • #27
Kruising zit er volgens de jongen die het gemaakt heeft wel.

Hij heeft beide aanvoeren aan elkaar gekoppeld en beide retouren
14 is oud en 16 is nieuw
hij kon van verdeler geen nieuwe leidingen trekken omdat die onder de grond niet door een fundering kwam.

De grote convector is afgesloten. Heeft de leidingen daar afgekoppeld en met een t stuk doorgezet.
Ene kant richting rad A en de andere kant naar de aanvoer en retour van kleine cvp en rad b
 

Hoekstraalex

  • #28
Obelix2 schreef:
En op die verdeler geen pomp?

volgens mij gewoon teveel weerstand in het systeem
er staat niks serieel als ik dit zo zie

je hebt 2 groepen op de verdeler.
1 daarvan gaat naar convector put en 1 radiator (a)
1 daarvan gaat naar convectorput en 1 radiator (b)
en dat red hij niet?!

De koppeling in het midden zal er zeker niet zitten anders sluit ik groep 1 en 2 kort
nee op verdeler geen pomp
op deze verdeler zitten nog 2 radiatoren
1 naar de keuken en 1 naar de hal
deze staan open en worden zeer goed warm

nu heb ik radiator b weer open gezet
doet aardig mee
aanvoer A wordt weer koud en voetventiel/retour weer warm
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #29
Zal dan wel aan mij liggen maar knijp die andere 2 radiatoren eens iets
(dus dichter zetten)
Volgens mij komt het hele systeem in onbalans door die aangegeven kruisingen.
Beetje vreemd allemaal
 

Lodos

  • #30
Zal wel aardig warm worden in het midden van de woning :lol:

Die kruising was echt niet nodig en die verdeler is te weinig voor 2 grote
extra radiatoren.

Controleer even of die kraan wel goed is of je doorstroming hebt of dat er lucht in zit of wat dan ook. Als je daarop een thermostatische kraan hebt zitten moet je die stift controleren als die naar binnen toegedrukt is moet je het beetje naar je toe trekken met een tang..
 

Hoekstraalex

  • #31
Zal dat eens proberen
ze hebben aanvoer en aanvoer dus aan elkaar gesloten en ook retour en retour om een beter stroming te krijgen omdat rad a en b grote radiatoren zijn
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #32
`LET OP met dat stiftje, dat je hem NIET er uit trekt
 

Lodos

  • #33
Obelix maak je niet druk, dat is mij vaak overkomen dat ik perongeluk net iets te hard heb getrokken waardoor er een straal water naar me toe spoot :lol:

die stift duw je er net zo goed er weer in..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #34
Ja, dat klopt, maar er zit origineel een veerringetje over heen.
Als dat dwars zit krijg je hem dus NOOIT meer er in
Helaas dan.
En nu niet zeggen dat kan niet.
Daar heb ik zelf als eens een strang voor leeg moeten laten(door een collega dan) in een flat met 13 etages.
En geloof dan doen je vingers echt wel pijn daarna
 

Hoekstraalex

  • #35
Ik kom nergens aan dan open en dicht draaien
andere 2 dicht gezet rad a blijft voetventiel heet
nu ook rad b geknepen, kijken wat rad a nu doet
 

Lodos

  • #36
Het kan ook zo zijn dat je voetventiel dicht staat dat je daarom ook geen doorstroming hebt en je radiator dicht is.

Je kan de zijkant van je voetventiel losdraaien en met een inbussleutel open draaien en je hebt doorstroming naar je radiator.
 

Hoekstraalex

  • #37
Dat weet ik
staat open

Voetventiel wordt koud en kraankant wordt heet van rad a
terwijl dit dus omgedraaid is wanneer rad b open staat
tijd om morgen onder de grond te kijken hoe ze dat aangesloten hebben
(klusser gaat voor onze cv man ff vooronderzoek doen)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #38
Ik bedoelde eigenlijk die andere 2 radiatoren die ook nog op die verdeler zitten zoals je zei
 

Hoekstraalex

  • #39
Die hebben geen voetventiel.
Alleen open/dicht kraan thats it.
 

Hoekstraalex

  • #40
Nou het schijnt een houtje touwtje te zijn onder de grond

planning alles weg knippen onder de grond

vanaf de verdeler een 20 mm onder de grond en fundering richting ruimte onder woonkamer. Daar een aftakking van 16 mm naar de 2 grote radiatoren

Bij de kleine cvput dus de koppeling naar grote radiator verwijderen en deze naar oude situatie terug brengen
(alleen op de verdeler)

klusser vond 8 koppelingen onder de grond en 4 kabels die de put in gingen waar aan het einde er 2 uit kwamen

1 oplossing
alles eruit en nieuwe leidingen leggen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu